Добрый день!
В теплосети установлены тепловычислители ТСРВ-024, ТСРВ-024м, ТСРВ-027. Требуется передать информацию о текущих показателях на промышленный контроллер. Пробно подключен ТСРВ-027. Показатели текущей температуры, давления, энтальпии - считываются без проблем.
Подскажите, каким modbus-регистрам соответствуют показатели теплосистем W1, W2, W3.
Считанные input-регистры F349153 - F349169 - это текущая мощность? Прибор лежит на монтажном столе, к датчикам не подключен и регистры F349153 - F349169 показывают ноли.


* индикатор.jpg (96.32 Кб, 550x700 - просмотрено 1201 раз.)

* Modbus registers.jpg (80.73 Кб, 896x320 - просмотрено 1176 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 09.12.2019, 13:36:49 »

Здравствуйте.

W1, W2, W3 это накопленная энергия - это F449153 и далее.

F349153 - F349169 показывают нули, потому что он лежит у вас на столе и ничего не мерит.
Записан
Андрей_
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 7


« Ответ #2 : 09.12.2019, 14:27:46 »

Спасибо, всё получилось
Записан