Здравствуйте! Подскажите пожалуйста проблема с формирование отчета в программе. Данные берутся с АСДВ-020 загрузка происходит без ошибок, а отчет не формируется, потом внизу слева загорается красный индикатор пишет критическая ошибка.
Записан
dimoniche
Global Moderator
*****

Харизма: 21
Офлайн Офлайн

Сообщений: 564


« Ответ #1 : 09.12.2019, 16:03:56 »

Здравствуйте.

К сожалению АСДВ передает не все необходимые для формирования архивов данные и поэтому эти данные нужно установить вручную в настройках прибора.


* асдв.png (31 Кб, 858x660 - просмотрено 730 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #2 : 09.12.2019, 16:09:19 »

Здравствуйте.

Скажите, пожалуйста, о каком именно приборе речь?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
torbets
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #3 : 09.12.2019, 16:29:44 »

прибор тсрв 034
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 582


« Ответ #4 : 10.12.2019, 18:49:19 »

Здравствуйте.

Я рекомендую вам обновить (перезаписать) драйвер в АСДВ-020. Без малого год назад были доработаны все драйверы для тепловычислителей Взлет для того, чтобы они считывали все необходимые приборные параметры.

Для этого:
1. Загрузить последнюю версию Взлет СП4;
2. Обновить Взлет СП4;
3. Запустить программу "Настройка адаптера АСДВ-020" из комплекта Взлет СП4;
4. Подключить АСДВ-020 к компьютеру;
5. Прочитать конфигурацию;
6. Вместо драйвера ТСРВ-034 выбрать любой другой;
7. Записать;
8. Прочитать конфигурацию;
9. Выбрать драйвер ТСРВ-034;
10. Записать;
11. Записать задание.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.