Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
18.04.2024, 11:40:09
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  старые и нужные функции в Взлет СП4
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: старые и нужные функции в Взлет СП4  (Прочитано 4070 раз)
for_kav
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 32


« : 28.01.2020, 14:39:49 »

Здравствуйте!

Прошу в ближайшее время реализовать почему-то вырезанную и так необходимую функцию рассылки холодной воды!
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 29.01.2020, 08:31:22 »

Здравствуйте!

В ближайшее время не получится, у нас расписаны работы на пол года вперед.
Как то ускорить вопрос можно разве только на коммерческой основе.
Записан
for_kav
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 32


« Ответ #2 : 29.01.2020, 14:52:14 »

Существуют ли другие способы записи параметров в приборы? протокол? API и т.д. может ОРС?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #3 : 29.01.2020, 14:55:11 »

Да, конечно.

Текущие параметры приборов можно записывать вручную через Наборы, так и через OPC-клиент, если конечно есть такая поддержка в самом приборе и реализовано в нашем драйвере к этому прибору.
В любом случае, что можно было записывать в СП3, должно записываться в СП4.
Записан
for_kav
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 32


« Ответ #4 : 29.01.2020, 15:14:17 »

приборы ТСРВ-022(023),024,024М
Записан
for_kav
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 32


« Ответ #5 : 30.01.2020, 12:23:26 »

Здравствуйте!

В ближайшее время не получится, у нас расписаны работы на пол года вперед.
Как то ускорить вопрос можно разве только на коммерческой основе.


Прошу включить в будущий план!

как временное решение написал программу которая занимается рассылкой.
Записан
for_kav
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 32


« Ответ #6 : 31.01.2020, 13:11:49 »

Здравствуйте!

В ближайшее время не получится, у нас расписаны работы на пол года вперед.
Как то ускорить вопрос можно разве только на коммерческой основе.


Прошу включить в будущий план!

как временное решение написал программу которая занимается рассылкой.



при получении данных через ОРС DA обнаружил одну не приятную особенность!
при опросе тепловычислителей происходят сбои (их опрашивет только Взлет СП4), как через набор так и через ОРС. Проявляется это: в наборе - как пустая строка, а вот в ОРС - как 0 (ноль) и признак Bad.  соответственно в SCADA системах и в приложениях которые получают данные по ОРС появляются пробелы и графики строятся соответственно рваные.

как можно устранить данную проблему?
В настройках ОРС соответственно нет никаких настроек связанных с Таймаутами.(


* dpktn_work.JPG (109.41 Кб, 735x467 - просмотрено 644 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #7 : 06.02.2020, 09:51:05 »

Рассылка в планах, но без сроков, у этой задачи пока низкий приоритет.

Что касается OPC. Никаких сбоев нет.
Good мы ставим только тогда, когда значение было прочитанным и оно актуальное.
Если в текущих момент времени нет связи с прибором, то у тэга будет Bad. Не стоит этому удивляться.
К примеру, если у Вас обмен идет через COM-порт и в течение 3 сек не было новых команд к прибору, мы связь с прибором прерываем, чтобы не держать порт, тэги после этого перейдут в Bad. У других типов подключений свои тайм-ауты.
Как придут новые запросы - мы снова будем устанавливать подключение до прибора.

Либо не записывайте себе значения с Bad, либо не останавливайте опрос.
Записан
for_kav
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 32


« Ответ #8 : 06.02.2020, 16:46:07 »

Рассылка в планах, но без сроков, у этой задачи пока низкий приоритет.

Что касается OPC. Никаких сбоев нет.
Good мы ставим только тогда, когда значение было прочитанным и оно актуальное.
Если в текущих момент времени нет связи с прибором, то у тэга будет Bad. Не стоит этому удивляться.
К примеру, если у Вас обмен идет через COM-порт и в течение 3 сек не было новых команд к прибору, мы связь с прибором прерываем, чтобы не держать порт, тэги после этого перейдут в Bad. У других типов подключений свои тайм-ауты.
Как придут новые запросы - мы снова будем устанавливать подключение до прибора.

Либо не записывайте себе значения с Bad, либо не останавливайте опрос.

Похоже так и придется. Исключать Bad-ы
Записан
Страниц: [1] Печать 
« предыдущая тема следующая тема »
Перейти в:  


Войти

© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.