Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29.03.2024, 02:29:23
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  ТСРВ-026М, путает единицы измерения, как поменять на верные?
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ТСРВ-026М, путает единицы измерения, как поменять на верные?  (Прочитано 4550 раз)
Асервис
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1


« : 13.02.2020, 10:34:37 »

Тепловая инспекция требует отчитываться за ГВС только в м3. КАк изменить в отчетной форме тонны на м3 и М на V? Также в распечатке указано Wгв, т - должно быть указано Wгв, Гкал и Мгв, Гкал - должно быть указано Vгв, м3, как можно поменять на верное? Прикрепляю распечатку.

* Канатчиков 22.pdf (257.69 Кб - загружено 739 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 13.02.2020, 11:06:35 »

Здравствуйте!

Это по всей видимости ошибка указания единиц измерения в отчетной форме (Гкал и т перепутаны местами) Взлет СП3. Именно Vгвс в приборе нет, есть только масса Мгвс. Однако есть объемы по каналам.
Создайте/измените пользовательскую отчетную форму, измените единицы в заголовках и выводите объем.

Еще вариант - переходите на Взлет СП4.