| | |-+  ТСРВ-027 обратная показывает значения больше чем подающая
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ТСРВ-027 обратная показывает значения больше чем подающая  (Прочитано 3513 раз)
milver
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 17


« : 16.03.2020, 10:41:08 »

Добрый день, не подскажите пожалуйста вопрос по одной странной ситуации, есть тепловычислитель ТСРВ-027, 1 теплосистема с подающей и обратной, вопрос в следующем, Почему то не происходит счета Гкал, на что стоит обратить внимание? И ещё почему то показывается что обратная показывает значения больше чем подающая, такое возможно и если нет то как можно исправить? Спасибо
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 90


« Ответ #1 : 16.03.2020, 12:53:30 »

Добрый день.
Если массовый обратный расход больше, чем подающий, в пределах Кпр (4%)
(это возможно вследствие погрешности измерений),
то фиксируется НС0, накапливается время НС0.
Если для НС0 включена реакция,
то для массовых подающего и обратного расходов устанавливается среднее значение
(превышение может быть для объёмных расходов).
Если реакция НС0 не включена,
для формулы тепла вида Q=m1h1-m2h2
в случае небольшой разности температур 1 и 2 может получиться отрицательное значение,
которое при накоплении тепла обнуляется.
Для исправления можно включить реакцию НС0.
Записан
milver
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 17


« Ответ #2 : 16.03.2020, 13:05:06 »

Добрый день.
Если массовый обратный расход больше, чем подающий, в пределах Кпр (4%)
(это возможно вследствие погрешности измерений),
то фиксируется НС0, накапливается время НС0.
Если для НС0 включена реакция,
то для массовых подающего и обратного расходов устанавливается среднее значение
(превышение может быть для объёмных расходов).
Если реакция НС0 не включена,
для формулы тепла вида Q=m1h1-m2h2
в случае небольшой разности температур 1 и 2 может получиться отрицательное значение,
которое при накоплении тепла обнуляется.
Для исправления можно включить реакцию НС0.
А чтобы общие Гкал считало что необходимо сделать?
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
***

Харизма: 5
Офлайн Офлайн

Сообщений: 90


« Ответ #3 : 16.03.2020, 13:26:35 »

Нужно настроить формулу расчёта суммарного тепла в ТС (W3),
формулу суммарного тепла по всем ТС (W).