Здравствуйте. Не получается выполнить сбор данных с удаленных приборов, подключенных через АССВ-030 в режиме CSD  и просто через обычные модемы. К компьютеру, где установлен СП4 подключен АССВ-030 в режиме GSM-модем, с него и пытаюсь осуществить вызов, но ничего не происходит. АССВ-030 настроен согласно инструкции, деньги на сим-карте есть, симка рабочая. При подключении к компьютеру обычного модема типа IRZ 52 вместо АССВ-030 сбор начинает работать в СП4. Пробовал собрать данные через этот АССВ-030 Прологом с СПТ944 - тоже работает, т.е АССВ выходит рабочий. А связка СП4 и АССВ работать не хочет. Подскажите в чем может быть проблема, в какую сторону копать.
Прикладываю логи с сп4

* 2020.03.13 VzljotSp.Services.TransportService.log (31.66 Кб - загружено 287 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #1 : 13.03.2020, 12:46:52 »

Здравствуйте. Не получается выполнить сбор данных с удаленных приборов, подключенных через АССВ-030 в режиме CSD  и просто через обычные модемы. К компьютеру, где установлен СП4 подключен АССВ-030 в режиме GSM-модем, с него и пытаюсь осуществить вызов, но ничего не происходит. АССВ-030 настроен согласно инструкции, деньги на сим-карте есть, симка рабочая. При подключении к компьютеру обычного модема типа IRZ 52 вместо АССВ-030 сбор начинает работать в СП4. Пробовал собрать данные через этот АССВ-030 Прологом с СПТ944 - тоже работает, т.е АССВ выходит рабочий. А связка СП4 и АССВ работать не хочет. Подскажите в чем может быть проблема, в какую сторону копать.
Прикладываю логи с сп4
Добрый день, у вас вот такая распайка скрин прекрепил.


* image002.jpg (11.29 Кб, 281x236 - просмотрено 529 раз.)
Записан
Николай М.
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #2 : 13.03.2020, 12:52:25 »

да, такая же. Сделал согласно инструкции, тоже думал проблема в кабеле
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 897


« Ответ #3 : 13.03.2020, 13:39:49 »

да, такая же. Сделал согласно инструкции, тоже думал проблема в кабеле
Опишите подробнее как настроен АССВ-30 какие джемпера переключены?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 584


« Ответ #4 : 13.03.2020, 17:05:30 »

Здравствуйте.

Согласно логу, АССВ ничего не отвечает на отправленные ему команды.
Скажите, пожалуйста, на какую скорость обмена вы сконфигурировали порт RS-232 АССВ? В настройках группы подключения в Взлет СП4 вы задали скорость 4800, но совпадает ли она с действительной скоростью обмена адаптера?

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 584


« Ответ #5 : 13.03.2020, 17:10:17 »

На этапе пусконаладочных работ для GSM-модемов вы можете пользоваться любым терминалом для проверки связи с модемом. Я рекомендую терминал Termite.

1. Запустить приложение Termite;
2. Нажать на кнопку Settings;
3. В открывшемся окне:
3.1. В выпадающем списке Port выбрать COM-порт, к которому подключен GSM-модем;
3.2. В выпадающем списке Baud rate выбрать скорость обмена GSM-модема;
3.3. Включить радио-кнопку Append CR-LF;
3.4. Нажать кнопку OK;
4. После нажатия кнопки OK выбранный COM-порт будет открыт с указанными настройками, что будет отображено в верхнем левом поле-кнопке;
5. В поле ввода, находящееся внизу, ввести "at";
6. Нажать Enter или кнопку ввода команды в окне приложения Termite;
7. Ожидаемым результатом является ответ OK от GSM-модема;
8. Для закрытия COM-порта можно либо нажать по верхнему левому полю-кнопке, либо закрыть приложение.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 584


« Ответ #6 : 13.03.2020, 17:12:30 »

При использовании АССВ-030 в качестве GSM-модема в связке с Взлет СП4 нет никакой необходимости в хитровыдуманном кабеле из руководства. Более того, не надо создавать устройство Стандартный модем.
Записан
Николай М.
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #7 : 13.03.2020, 17:51:18 »

Спасибо за советы. Теперь в офисе буду только на следующей неделе, чтобы дальше работать с ассв.
Сейчас ассв настроен на 19200, так как создан стандартный модем 19200 и в диспетчере устройст в диагностике он опрашивается нормально. Но я пробовал задавать и скорость в 4800, тоже ничего не получилось. И пробовал обычный кабель, а не тот что в руководстве. Смущает то, что пролог опросил через этот ассв спт944 на скорости 9600 при настройке 19200. А сп4 не хочет. И Вы правильно говорите, что ассв не отвечает. По светодиодам проходит запрос, а ответа нет.
Буду разбираться дальше, по результатам отпишусь
Записан
I_m
Наш человек
***

Харизма: 6
Офлайн Офлайн

Сообщений: 318


« Ответ #8 : 14.03.2020, 11:08:17 »

Смущает то, что пролог опросил через этот ассв спт944 на скорости 9600 при настройке 19200.

Это Пролог сказал про 9600? Вопрос только - про какую скорость он это сказал? Есть подозрение, что это скорость обмена в канале, DCE <-> DCE, между модемами.

На пальцах:

DTE <-4800-> DCE <----9600-----> DCE <-19200-> DTE

В приведенной выше схеме DTE - это прибор и компьютер, DCE - модемы. Как видите, все три скорости разные, но схема совершенно рабочая (в общем случае). Скорости должны быть строго согласованы в парах DTE <-> DCE. Пролог, скорее всего, сообщает скорость установленного между модемами (DCE) соединения из строки, которую возвращает модем. Как раз 9600 - стандартная скорость для CSD-канала.

А Вы в СП4 ACCВ как-то по-особому определяете? Не так, как тот же модем iRZ?
Записан
Николай М.
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #9 : 17.03.2020, 06:48:54 »

Все, разобрался, заработало. Поменял кабель на стандартный, еще раз настроил АССВ и заработало. Похоже все таки дело было в скорости... Спасибо за помощь!
Хотелось бы, чтобы в инструкции на АССВ-030 скорректировали описание режима GSM-модем, что не нужен такой хитрый кабель и нет нужды создавать стандартный модем 19200. Спасибо