Название: ВЗЛЕТ ТЭР Отправлено: Алексей_Н от 29.10.2014, 14:45:05 Добрый день
возник вопрос установили расходомер на трубопровод ( идет СОК) после перекрытия клапана с одной стороны и остановки с другой стороны насоса(сок есть в трубопроводе) расходомер продолжает считать - раз в 10-15 сек изменяет значение на 1-2 л. это нормальная работа расходомера? может кое что не описал из проблемы или тех. данных , прошу задать доп вопросы. Название: Re:ВЗЛЕТ ТЭР Отправлено: yura от 31.10.2014, 16:51:12 При нулевых заданных отсечках по расходу, расходомер в принципе может показывать какой то незначительный расход при отсутствии течения жидкости в трубе. Вы не указали диаметр, но думаю скорее всего он не очень большой (не больше 32), поэтому прирост объема на несколько литров за минуту - странно много. Но все таки, посмотрите установленные в приборе отсечки по расходу, если они нулевые, запишите например 1%.
|