Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: Алексей_Н от 29.10.2014, 14:45:05



Название: ВЗЛЕТ ТЭР
Отправлено: Алексей_Н от 29.10.2014, 14:45:05
Добрый день
возник вопрос
установили расходомер на трубопровод ( идет СОК)
после перекрытия клапана  с одной стороны и остановки с другой стороны насоса(сок есть в трубопроводе)
расходомер продолжает считать - раз в 10-15 сек  изменяет значение на 1-2 л.

это нормальная работа расходомера?
может кое что не описал из проблемы или тех. данных , прошу задать доп вопросы.


Название: Re:ВЗЛЕТ ТЭР
Отправлено: yura от 31.10.2014, 16:51:12
При нулевых заданных отсечках по расходу, расходомер в принципе может показывать какой то незначительный расход при отсутствии течения жидкости в трубе. Вы не указали диаметр, но думаю скорее всего он не очень большой (не больше 32), поэтому прирост объема на несколько литров за минуту - странно много. Но все таки, посмотрите установленные в приборе отсечки по расходу, если они нулевые, запишите например 1%.