Название: Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ Отправлено: alexv30 от 17.10.2019, 23:13:52 Всем доброго вечера.
У меня вопрос. На данный момент сделал всю настройку ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ по проекту, кроме формулы расчета тепловой энергии. В приборе была уже установлена формула Qтс=M 1 (h 1 – hхв) ± M 2 (h 2 – hхв). В теплосетях настаивают на изменении Qтс= М 1 (h 1 – h 2 ). Мне то в принципе все равно, но изменить так и не смог. Вопрос: А могу ли я в режиме СЕРВИС изменить формулу расчета? Или это можно только в режиме НАСТРОЙКА (под пломбой)? Пробовал через программу Монитор-конфигуратор ТСРВ СМАРТ. Результат тот же. Всем спасибо. Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ Отправлено: Энерго_алексей от 18.10.2019, 15:20:23 Всем доброго вечера. Добрый день, скорей всего формулу зашивают на заводе, если судить по карте заказа.У меня вопрос. На данный момент сделал всю настройку ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ по проекту, кроме формулы расчета тепловой энергии. В приборе была уже установлена формула Qтс=M 1 (h 1 – hхв) ± M 2 (h 2 – hхв). В теплосетях настаивают на изменении Qтс= М 1 (h 1 – h 2 ). Мне то в принципе все равно, но изменить так и не смог. Вопрос: А могу ли я в режиме СЕРВИС изменить формулу расчета? Или это можно только в режиме НАСТРОЙКА (под пломбой)? Пробовал через программу Монитор-конфигуратор ТСРВ СМАРТ. Результат тот же. Всем спасибо. Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ Отправлено: Иван Кривокора от 18.10.2019, 15:59:51 Здравствуйте.
В режиме СЕРВИС изменение формулы расчета тепла невозможно. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ Отправлено: alexv30 от 18.10.2019, 22:23:30 Ну что же. Я в принципе это и предполагал. Всем спасибо. Вопрос закрыт.
Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ Отправлено: GTsifrin от 01.11.2019, 16:33:48 Здравствуйте.
Изменение формулы тепла возможно в режиме Конфигурация, в который возможен переход из режима Сервис (без снятия пломбы Настройка), но для этого нужно иметь аппаратный ключ для ПК. В режиме Сервис можно переключаться между двумя формулами: с hхв и без hхв. Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ Отправлено: alexv30 от 01.11.2019, 18:14:28 Здравствуйте. Изменение формулы тепла возможно в режиме Конфигурация, в который возможен переход из режима Сервис (без снятия пломбы Настройка), но для этого нужно иметь аппаратный ключ для ПК. В режиме Сервис можно переключаться между двумя формулами: с hхв и без hхв. Здравствуйте. Спасибо за информацию. Я читал инструкцию по эксплуатации, да там было что такое. А где собственно этот ключ брать? Я хоть узел учета уже сдал, но интересно разобраться до конца, вдруг пригодится. Название: Re:Настройка ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ Отправлено: GTsifrin от 01.11.2019, 18:26:36 Ключ платный (5 тыс.), на многократное проведение настроек,
нужно делать заказ. На одну настройку дешевле обратиться в сервисный центр (если у них уже есть ключ). |