Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: greg от 02.02.2018, 08:44:32



Название: вопрос по ТСРВ-031
Отправлено: greg от 02.02.2018, 08:44:32
Добрый день, имеется тепловычислитель ТСРВ-031 (код или версия ПО - 63.01.03.12), прибор не видит датчики температуры (показывает значение "T 1(2,3) = 0,00 С"). На дисплее прибора, в разделе "изм / код состояния" индицируется сообщение "разрыв контура тока". Тип термопреобразователя сопротивления в меню прибора описан верно - "Pt 100", что соответствует факту. Расключение датчиков температуры верное, непосредственно на клеммнике ТСРВ-031 мультиметром прозванивается 120 Ом, что соотвествует сопротивлению датчика температуры согласно градуировочной таблицы.   
В тепловычислителе, на технологическом разъеме ХР8 сейчас нет ни одной перемычки (сравнить состояние пермычек в аналогочном  новом приборе из коробки нет возможности).

Вопросы следующие:
1)нужны ли перемычки на разъеме ХР8, если да, то в какой последовательности (применительно к моему случаю)?
2) какой алгоритм проверки работоспособности температурных входов мне предпринять? 

По личному опыту помню что в более современных тепловычислителях Взлет в меню был пункт в котором показывалось фактическое сопротивление на клеммнике температурного входа тепловычислителя, но в данном тепловычслителе этого пункта меню нет

Спасибо


Название: Re:вопрос по ТСРВ-031
Отправлено: Metroluh от 02.02.2018, 08:59:19
Цитата из ИМ на ТСР-М 031(032): "Подключение сигнальных кабелей ПТ к ТВ производить в соответствии со схемой соединения (Приложение А).
На незадействованные контактные колодки тепловычислителя, предназначенные для подключения ПТ, устанавливаются перемычки, соединяющие контакты с наименованиями сигналов LEADхA, LEADхB (рис.А.2).
При подключении ПТ ко входу, на котором установлена перемычка, соответствующая перемычка снимается.
После подключения кабелей связи участки трубопровода в месте установки ПТ и узлы установки ПТ теплоизолируются с помощью соответствующих материалов. "


Название: Re:вопрос по ТСРВ-031
Отправлено: Metroluh от 02.02.2018, 09:10:11
....
В тепловычислителе, на технологическом разъеме ХР8 сейчас нет ни одной перемычки (сравнить состояние пермычек в аналогочном  новом приборе из коробки нет возможности).
....
Вопросы следующие:
1)нужны ли перемычки на разъеме ХР8, если да, то в какой последовательности (применительно к моему случаю)?
...
Скорее всего имеется в виду контактная колодка XP3, XP8 - технологическая колодка.


Название: Re:вопрос по ТСРВ-031
Отправлено: greg от 02.02.2018, 09:47:30
....

Скорее всего имеется в виду контактная колодка XP3, XP8 - технологическая колодка.

Я имел ввиду именно технологическую колодку XP8 - должны ли там устанавливаться перемычки (джамперы)?


Название: Re:вопрос по ТСРВ-031
Отправлено: greg от 02.02.2018, 09:53:51
сейчас там ничего не установлено


Название: Re:вопрос по ТСРВ-031
Отправлено: yurik от 02.02.2018, 11:56:59
В каждом из трех температурных каналов по 5 клемм. Нужно перемкнуть 1 и 4 клемму на незадействованных температурных каналах.


Название: Re:вопрос по ТСРВ-031
Отправлено: greg от 02.02.2018, 14:05:26
Последние новости такие: колодку ХР8 не трогал, на неиспользуемом температурном входе поставил перемычку  между LEADхA, LEADхB – в режиме «сервис» температура отобразилась быстро, а в режиме «работа» пришлось подождать 6 минут (что неудивительно учитывая питание тепловычислителя от батарейки 3,6В). Аварийное сообщение в разделе "код состояния" пропало.  А я уж думал что температурные входы вышли из строя.
Большое спасибо!


Название: Re:вопрос по ТСРВ-031
Отправлено: Metroluh от 02.02.2018, 17:36:18
Последние новости такие: колодку ХР8 не трогал, на неиспользуемом температурном входе поставил перемычку  между LEADхA, LEADхB – в режиме «сервис» температура отобразилась быстро, а в режиме «работа» пришлось подождать 6 минут (что неудивительно учитывая питание тепловычислителя от батарейки 3,6В). Аварийное сообщение в разделе "код состояния" пропало.  А я уж думал что температурные входы вышли из строя.
Большое спасибо!
Весьма значительная часть проблем пользователя вызвана нежеланием читать документацию на используемое оборудование ;) Так было, есть, и к сожалению будет.


Название: Re:вопрос по ТСРВ-031
Отправлено: Silver_14 от 05.02.2018, 06:57:03
На будущее, если не используете 3 термометр в вычислителе, то достаточно замкнуть джемпер J1. Ну а про тех документацию я тут уже писал одному товарищу...


Название: Re:вопрос по ТСРВ-031
Отправлено: Metroluh от 06.02.2018, 14:42:35
На будущее, если не используете 3 термометр в вычислителе, то достаточно замкнуть джемпер J1. Ну а про тех документацию я тут уже писал одному товарищу...
ЕМНИП, на первых модификациях платы ТСРВ-031 данный джампер отсутствовал(но могу ошибаться, достаточно много времени прошло).