ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: где я "накосячил" ?!?!?!?!?
Ну вообще судя по тому что вы написали и приложенным фото и скриншотам вы
нигде не накосячили.
Частотный выход ЭРСВ стоит ставить активным, вход ИВК пассивными. Тогда ИВК может считать частоту до 100 Гц (п.1.5.6.2 части 2 РЭ).
Выход у ЭРСВ по умолчанию частотный, а для ИВК-102 это неважно, он работает и с частотным и с импульсным.
Остаётся вопрос с Кр. Положение джамперов J1/J2 действительно для ДУ150 соответствует Кр = 4, да ещё и частотному режиму выхода до 500 Гц. Такую частоту ИВК-102 считать правильно не может.
Предлагаю вам перевести Лайт в "Сервис" и с помощью J1/J2 задать Кр = 0.8 и режим 100 Гц (пункт 2.5 части 2 РЭ - J1 снять, J2 - оставить).
Если после этого ИВК станет считать адекватно - ОК. Тогда значение Кр в паспорте... ну, видимо ошиблись.