GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 102
|
|
« Ответ #1 : 19.10.2015, 18:00:11 » |
|
Добрый день. ТСРВ-034 определяет отсутствие питания расходомера (по отсутствию пассивного уровня) за целый интервал обработки. Если за один или несколько последовательных интервалов обработки не будет пассивного уровня и в сумме наберётся заданное время проверки, то ТСРВ-034 установит флаг отсутствия расходомера. В режиме Сервис интервал обработки, видимо, небольшой, и отсутствие расходомера быстро обнаруживается. В режиме Работа интервал может быть большим (напр., 10 минут). Нужно ждать окончания интервала обработки, на котором было отключение питания, и ещё один интервал, чтобы обнаружить отсутствие расходомера.
|