У тсрв-024м есть настройка сжимающая адресное пространство регистров в начало. Она находится в настройках связи-Дополнительно-Сжатие.
А вот описания регистров в таком состоянии вроде нет.
В этом режиме все регистры идут друг за другом без разрывов:
0x0000 Cетевой адрес устройства Вторичника
...
0x02A4 Расчет Элетроэнергии (только 3 ТС), сек
0x02A6 вместо (0x4000) Межбайтовая задержка Вторичника, мс
....
и т.д.
Так по количеству регистров можно рассчитать смещение до нужного регистра.
Здравствуйте, в "настройках связи-Дополнительно"- нет параметра "сжатие".
Там только:
- "Упр. RS232 однонап."
- "Тип соед прямое"
- "Тип Modbus RTU"
Прилагаю также версию прибора и фото вкладки "настройках связи-Дополнительно"