Название: ПРОФИ-2ххМ + ТСРВ -027 Отправлено: BorisLGZ от 02.08.2017, 15:28:51 Подскажите можно ли 3-счетчика ПРОФИ-2ххМ подключить по RS485 к ТСРВ -027. ( разьем RS485 поддерживаеться в всех устройствах). ? или на ТСРВ -027 RS485 - поддерживает только вывод информации?
Название: Re:ПРОФИ-2ххМ + ТСРВ -027 Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 03.08.2017, 11:02:12 РЭ ТСРВ-027 ч.1 стр.6 "вывод измерительной, диагностической, установочной, архивной и
другой информации через последовательный интерфейс RS-232 или RS-485, а также через интерфейс Ethernet". И только. Вопрос, а почему на вычислитель не желаете подавать с расходомеров частотно-импульсный сигнал? Название: Re:ПРОФИ-2ххМ + ТСРВ -027 Отправлено: BorisLGZ от 03.08.2017, 23:53:53 Расстояние между счетчиком и ТСРВ где-то около 400-500 м.
Название: Re:ПРОФИ-2ххМ + ТСРВ -027 Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 04.08.2017, 09:37:12 ВЗЛЁТ рекомендует использовать для линий связи расходомеров с вычислителем кабели сечением не менее 0,35 кв. мм и длиной до 300 м. Если узел не коммерческий, то можно попробовать подключиться кабелем сечением 0.75 или 1,0 кв. мм.
|