Название: Отрицательные значения «М тс» в отчете Отправлено: artur от 27.09.2017, 21:18:07 Здравствуйте. Мне нужна помощь.
Предоставлением отчетов в тепловые сети занимаюсь недавно. Там мне задают вопросы, на которые я не могу ответить. На форуме вопрос уже поднимался, но все равно! Мне нужна помощь. Считывание с тепловычислителей производиться с помощью АСДВ-020. Вопрос по поводу отрицательных значений «М тс» в отчете за потребленное тепло: - Для тепловычислителя ТСРВ-026М Отчет выполнен в программе «Отчет ТСРВ-02Х» - Для тепловычислителя ТСРВ-024М Отчет выполнен в программе «Отчет ТСРВ-02Х» В самом ТСРВ-026М в разделе «Трубопроводы» накопления по массам «Мтр ТР1» и «Мтр ТР2» идут нормально, а в разделе «Расчетные данные» «Мтс» с отрицательным значением. Вычислитель ТСРВ-024М не проверял. Нужно в тепловых сетях грамотно разъяснить – откуда берутся в отчетах отрицательные значения, как они влияют на коммерческий учет и что с ними делать? И разъясните, пожалуйста, о чем говориться в разделе «Х» Методики: «Если М1 >М2 или М2 > М1 , но меньше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя, величина утечки (подмеса) считается равной нулю». Откуда взять «АБСОЛЮТНЫЕ погрешности измерения массы теплоносителя»? Как их вычислить? Желательно на каком – нибуть примере. На форуме не написали: - поможет ли если поменять обратку с подачей? - «Вообще у 026М есть такая нештатная ситуация Q1<Q2 есть реакция на нее Q=(Q1+Q2)\2, то есть берется среднее между расходомерами и разница будет нулевая». Вопрос: а кто нибудь так уже делал? Что в отчетах формируется? Это решение проблемы, если в отчетах не будет отрицательных значений. И как вообще разрешился у них этот вопрос со сбытом? Те же самые отчеты выполнены в программе «Взлет СП. Версия 4.0.16.4» Для тепловычислителя ТСРВ-026М Итоговая таблица по массе, объему и времени работы вообще пустая. Для тепловычислителя ТСРВ-024М Итоговая таблица по массе, объему и времени работы тоже пустая. Название: Re:Отрицательные значения «М тс» в отчете Отправлено: vitalik_rostov от 29.09.2017, 09:01:29 Т.к. отчеты снимаете АСДВ-020, то в СП4 не будет накопленных данных в нижней табличке, НО в настройках узла внутри СП4 в меню Периоды можно выставить начальное значение. Попробуйте начать с 0 и увидите там данные, а если критично то ищите последний отчет с накопленными значениями и вписывайте их в каждую графу.
Название: Re:Отрицательные значения «М тс» в отчете Отправлено: artur от 29.09.2017, 20:50:09 :) Спасибо. Буду дерзать :) Может что то и получиться
Название: Re:Отрицательные значения «М тс» в отчете Отправлено: yurik от 06.10.2017, 06:09:43 Не важно, с помощью чего снимаются данные. Мтр это разница расходов между подачей и обраткой. Если значение отрицательное, соответственно, обратка превышает подачу. Почему так происходит?
Если отрицательная разница в пределах погрешности 4% от расхода подачи, то это допустимо. А если разница выше 4%, то значит откуда-то в обратку подпитывается холодная вода, например через неплотности внутри водоподогревателя (бойлера). |