Прошло почти 3 года, как я использовал Взлет СП для опроса Меркурий-230.Были и решались проблемы, вопросы. Видел в новостях, что доделали наборы. И вот, вновь понадобилось опрашивать несколько данных счетчиков и что то не могу понять в чем дело потому, что программа толком не работает. За время простоя программа обновилась, версия 4.0.40.13, платформа NET5 x64.
Проблемы вот в чем.
Сначала работал с Меркурий-230 ART-03RN. Дополнительное питание интерфейса подключено. Прибор сразу находится и добавляется в программу .... и на этом всё. За две недели автоматического опроса не собрано ни одной цифры. В тоже время через конфигуратор все прекрасно читается. Грешил на отсутствие заводского питания интерфейса и что ранее не работал с такими счетчиками.
Беру добавляю работавшие ранее Меркурий-230 ART PQRSIDN. Они так же добавляются сразу в программу. При первом опросе выходит сообщение "Ошибка формата ответного сообщения", но считывает суточный архив. Хотя и установлены системные настойки опроса, т.е. 30 суток суточных и часовых архивов, часовые архивы не читаются вообще, а суточные читает только за предыдущие сутки и ни одного дня больше.
Пробовал еще несколько счетчиков - результат один.
Хотелось бы получить объяснение и готов ответить на дополнительные вопросы.


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Anatol от 31.10.2022, 15:02:59
Сейчас начинаю вспоминать и понимаю, что некоторых архивов, из-за особенностей Меркурия, не должно быть.
Например, больше одних суток не будет. Возможно часовых - то же....
Но, то, что не опрашивается 230RN - это факт.


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 31.10.2022, 15:33:09
Здравствуйте.

Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.

Мы непременно разберемся с вашей проблемой, если таковая присутствует. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас возможность предоставить удаленный доступ к прибору?

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: energouchet от 31.10.2022, 19:14:16
Иван, здравствуйте.
Я бы хотел  подключиться к Вашей беседе, у меня есть несколько приборов меркурий 236 , с которыми  складывается тоже для меня неясная ситуация, а именно  по некоторым счетчикам меркурий не собираются данные профиля нагрузки, при этом   в счетчике они есть..
Доступ к приборам готов предоставить ...


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Anatol от 01.11.2022, 12:43:00
Иван, ответил в личное сообщение


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 01.11.2022, 14:07:40
Иван, ответил в личное сообщение

Здравствуйте, Анатолий!

Я получил ваше сообщение. И попытался проверить доступ к приборам, но проблема в том, что указанные IP-адреса - частные (локальные). Мне, находясь за пределами вашей локальной сети, невозможно подключиться к ним.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 01.11.2022, 14:12:36
Иван, здравствуйте.
Я бы хотел  подключиться к Вашей беседе, у меня есть несколько приборов меркурий 236 , с которыми  складывается тоже для меня неясная ситуация, а именно  по некоторым счетчикам меркурий не собираются данные профиля нагрузки, при этом   в счетчике они есть..
Доступ к приборам готов предоставить ...

Здравствуйте.

Спасибо за ваше обращение. Обязательно постараемся разобраться в проблеме. Написал вам письмо на почту, указанную в профиле.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 08.11.2022, 12:44:47
Сейчас начинаю вспоминать и понимаю, что некоторых архивов, из-за особенностей Меркурия, не должно быть.
Например, больше одних суток не будет. Возможно часовых - то же....
Но, то, что не опрашивается 230RN - это факт.
Здравствуйте, Анатолий.

Спасибо за предоставленный доступ к прибору. С фактом невозможности чтениях получасовых данных с указанного прибора всё стало ясно. У предоставленного прибора Меркурий-230 с номером 39101166 в качестве периода интегрирования для профилей мощности заданы 15 минут. Взлет СП же работает с профилями мощности с периодом 30 минут, то есть только с получасовыми архивами.

Выше вы писали о другом проблемном приборе Меркурий-230. Не могли бы вы, пожалуйста, предоставить к нему удаленный доступ?

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 08.11.2022, 16:02:04
Иван, здравствуйте.
Я бы хотел  подключиться к Вашей беседе, у меня есть несколько приборов меркурий 236 , с которыми  складывается тоже для меня неясная ситуация, а именно  по некоторым счетчикам меркурий не собираются данные профиля нагрузки, при этом   в счетчике они есть..
Доступ к приборам готов предоставить ...

Здравствуйте.

С этой проблемой разобрались при удаленном подключении к пользователю. Оказалось, что у указанных приборов были "кривые" сеттинги, удаление которых привело к работоспособности прибора во Взлет СП и успешному разбору архивных данных.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Anatol от 09.11.2022, 00:18:05
Спасибо за предоставленный доступ к прибору. С фактом невозможности чтениях получасовых данных с указанного прибора всё стало ясно. У предоставленного прибора Меркурий-230 с номером 39101166 в качестве периода интегрирования для профилей мощности заданы 15 минут. Взлет СП же работает с профилями мощности с периодом 30 минут, то есть только с получасовыми архивами.
Да, счетчики, подключенные к АСКУЭ, должны иметь 15 минутные интервалы, иначе они не будут работать с ПО системы.
Для обеспечения доступа к счетчику Меркурий-230 ART-xx RN понадобится некоторое время. Как сделается - я напишу в личное сообщение.


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Anatol от 09.11.2022, 00:44:49
Извиняюсь за ошибку в оформлении предыдущего топика: искал предварительный просмотр снизу, а оказалось - он сверху.
Ну, и как вопрос-замечание - не смог найти редактирование сообщения автором.
Нет такой опции?
Как вывод - надо почаще заходить на форум.   :D


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 09.11.2022, 16:26:55
Извиняюсь за ошибку в оформлении предыдущего топика: искал предварительный просмотр снизу, а оказалось - он сверху.
Ну, и как вопрос-замечание - не смог найти редактирование сообщения автором.
Нет такой опции?
Как вывод - надо почаще заходить на форум.   :D
Здравствуйте.

Я поправил ваше сообщение. Без проблем. :)))

Опция правки сообщения, как мне кажется, доступна только модераторам.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 09.11.2022, 16:27:49
Для обеспечения доступа к счетчику Меркурий-230 ART-xx RN понадобится некоторое время. Как сделается - я напишу в личное сообщение.
Принято. Будем ждать от вас новостей.


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 19.11.2022, 19:10:06
Спасибо за предоставленный доступ к прибору. С фактом невозможности чтениях получасовых данных с указанного прибора всё стало ясно. У предоставленного прибора Меркурий-230 с номером 39101166 в качестве периода интегрирования для профилей мощности заданы 15 минут. Взлет СП же работает с профилями мощности с периодом 30 минут, то есть только с получасовыми архивами.

Здравствуйте, Анатолий.

Нам удалось реализовать чтение и сбор (с сохранением в БД) профилей мощности с периодом, отличным от 30 минут. С вашим прибором с интервалом интегрирования 15 минут записи прекрасно читаются и сохраняются в БД. На текущий момент ищем возможности протестировать с приборами Меркурий с периодами интегрирования 45 и 60 минут.
Улучшение будет доступно в ближайшем обновлении комплекса.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Anatol от 19.11.2022, 19:34:57
Хорошо, я рад, что есть результат.
Про периоды 45 и 60 минут - думаю это не перспективная затея, что ими мало кто пользуется.
Изначально в счетчиках стоит 30 минутный профиль и он всех устраивает, кроме пользователей АСКУЭ.
Если, в ближайшее время у меня появится свободный прибор - в качестве эксперимента могу предоставить доступ.
По поводу счетчика без профиля, я понимаю, работа в процессе? Или застопорилась?


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 20.11.2022, 00:06:04
Хорошо, я рад, что есть результат.
Про периоды 45 и 60 минут - думаю это не перспективная затея, что ими мало кто пользуется.
Изначально в счетчиках стоит 30 минутный профиль и он всех устраивает, кроме пользователей АСКУЭ.
Если, в ближайшее время у меня появится свободный прибор - в качестве эксперимента могу предоставить доступ.
По поводу счетчика без профиля, я понимаю, работа в процессе? Или застопорилась?
На текущий момент я не могу придумать простого и элегантного способа работы с прибором Меркурий-230, не имеющим профилей мощности. Сейчас я больше склоняюсь к созданию нового типа прибора Меркурий-230, не имеющего возможности чтения профилей мощности. Основная наша проблема заключается в том, что во Взлет СП у всех приборов Меркурий считывается сеттинг (приборная настройка) "Интервал интегрирования", при чтении которого с прибора без профилей мощности прибор возвращает условно пустой ответ, в котором меньше байтов, чем ожидалось.
Интересно, бывают ли модификации приборов Меркурий-234 и Меркурий-236 без профилей мощности?


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 13.12.2022, 14:15:54
Работа с прибором Меркурий-230 без профилей мощности поддержана. Сделано это путем добавления нового прибора "Меркурий-230" и переименования имеющихся в "Меркурий-230 P", "Меркурий-234 P", "Меркурий-236 P". При выполнении поиска прибора Взлет СП определяет, есть ли у прибора профили мощности или нет, и возвращает подходящий тип прибора. Будет доступно в ближайшем обновлении.


Название: Re:И вновь Меркурий-230
Отправлено: Иван Кривокора от 20.12.2022, 13:15:58
Также была обнаружена и исправлена проблема с неверными месячными данными для приборов с режимом тарификатора "однотарифный". Будет доступно в ближайшем обновлении. После обновления будет необходимо выполнить повторный сбор месячных архивов с перезаписью.