Название: Modbus ТСРВ-027 Отправлено: Андрей_ от 09.12.2019, 11:18:45 Добрый день!
В теплосети установлены тепловычислители ТСРВ-024, ТСРВ-024м, ТСРВ-027. Требуется передать информацию о текущих показателях на промышленный контроллер. Пробно подключен ТСРВ-027. Показатели текущей температуры, давления, энтальпии - считываются без проблем. Подскажите, каким modbus-регистрам соответствуют показатели теплосистем W1, W2, W3. Считанные input-регистры F349153 - F349169 - это текущая мощность? Прибор лежит на монтажном столе, к датчикам не подключен и регистры F349153 - F349169 показывают ноли. Название: Re:Modbus ТСРВ-027 Отправлено: dimoniche от 09.12.2019, 13:36:49 Здравствуйте.
W1, W2, W3 это накопленная энергия - это F449153 и далее. F349153 - F349169 показывают нули, потому что он лежит у вас на столе и ничего не мерит. Название: Re:Modbus ТСРВ-027 Отправлено: Андрей_ от 09.12.2019, 14:27:46 Спасибо, всё получилось
|