точно 3 на тепло счетчики показывает а АСДВ-020 не снимает.
На прибор я бы грешить не стал.
ТС №1 у вас похоже без замечаний
ТС №2 - интегральные счетчики не прирастают. было 40334 стало 40336. И на индикаторе он у вас тоже самое покажет. - значит нет накопления тепла. См. расходомеры.
ТС №3 - тут вообще система не задана.
Прибор хоть и на 3 ТС но при продаже м.б. настроен на одну. Т.е. преобразователи РТД для 3, 4, 5 и 6 труб просто не включены Р-- или ---. (см. настройки)
Свяжитесь ка вы с ним через универсальный просмотрщик и посмотрите архивы в нем. Вы должны увидеть приращение или (его отсутствие) массы по каналам 3 4 5 6, архив ср. температур по этим каналам. Тепло - это самое последнее, что считает прибор. Причина, думаю раньше - в настройках каналов.