Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: LIBON от 24.12.2012, 12:52:13



Название: ТЭР-32 и счетчик импульсов си-20
Отправлено: LIBON от 24.12.2012, 12:52:13
 скажите,пожалуйста, может ли Ваш расходомер ТЭР работать со счетчиком импульсов си-20 компании " Овен"?  Если нет то с какими может. Нужны показаниярасхода,а место оератора находится далеко( 85м) и нет возможности каждый раз бегать.


Название: Re:ТЭР-32 и счетчик импульсов си-20
Отправлено: Vladimir от 24.12.2012, 17:09:45
Собственно вопрос в допустимой частоте для Вашего счетчика. Скачайте РЭ на ТЭР и посмотрите. Может кто уже сопрягал, конечно


Название: Re:ТЭР-32 и счетчик импульсов си-20
Отправлено: LIBON от 24.12.2012, 20:17:42
               У Взлета характеристики:В импульсном и частотном режимах выходы могут использо-ваться для вывода результатов измерения в виде импульсной по-следовательности типа «меандр» со скважностью 2 и нормирован-ным весом импульсов. Предельная частота следования импульсов 2000 Гц.
            У СИ-20  счетчика  импульсов:  Частота входных импульсов   
0-2500   Длительность входных импульсов, мкс, не менее   200
 Пробовал подсоеденить к взлету осоцилограф. Имульсов с выходов Взлет-ТЭР так и не увидел


Название: Re:ТЭР-32 и счетчик импульсов си-20
Отправлено: Vladimir от 24.12.2012, 22:26:19
Хотите сказать, что их нет?


Название: Re:ТЭР-32 и счетчик импульсов си-20
Отправлено: LIBON от 25.12.2012, 10:31:29
Похоже,что нет


Название: Re:ТЭР-32 и счетчик импульсов си-20
Отправлено: Vladimir от 25.12.2012, 11:57:12
1. Нулевой расход
2. Неправильно настроен осцилограф
3. Неправильно настроен расходомер
4. Кто то неисправен