А что значит "теплосчетчики отключаются"?
Кто или что опрашивает приборы?
При снятии архивов вручную (на ноут или АСДВ-020) "теплосчетчики отключаются"?
А после отключения сами включаются или так и остаются в коме?
А если заменить модуль питания и заряда на заведомо исправный, эффект пропадает?
В ТСРВ-034 аккумулятор является резервным источником питания. Если, как Вы пишете, "внешнее питание присутствует", то износ аккумулятора ни при чем. Но если питание +24В хоть на чуть-чуть, но пропадает, то да неисправность аккумулятора будет приводить к выключению прибора. В РЭ написано, что для полного заряда аккумулятора нужно 4 часа, но это с запасом. В реальности хватает пары часов.
Смотрите. Теплосчётчики отключаются "насовсем", т.е. не подают признаков жизни. Приборы опрашиваются по каналу связи езернет (часть через IRZ модемы, часть через АСЕВ-040) по заданию автоопроса раз в сутки после 2ч ночи. Считывать ноутом или пультом не пробовали. После отключения сами не включаются, только после замены батареи на заряженную. После этого приборы отрабатывают несколько дней и снова отключаются.
Далее по тексту во всём с вами согласен, но что есть то есть.