После монтажа ПТ-500П теплосчетчик показывает t1 = 380 Ом, t2 = 200 Ом, t3 = 80 Ом. Никто не вкурсе в чем проблема?
Схема подключения датчиков температуры приведена в инструкции по монтажу на теплосчетчик ТСР-М исполнения ТСР026М.
Датчик температуры ПТ500 имеет сопротивление 500 ОМ при 0 градусов Цельсия. С ростом температуры сопротивление растет. Если сопротивление оказалось меньше 500 Ом, значит, перепутаны провода. Кабель - четыре провода в экране.Схема подключения:
1-1
2-3
3-2
4-4
Экран - на контакт заземления со стороны теплосчетчика.
Чаще всего путают контакты 2 и 3. При неправильном подключении 2-2, 3-3 тепловычислитель будет показывать сопротивление проводов и контактов на разъеме, а не температуру.