Заменил тепловычислитель СПТ943 на ТСРВ-023 в сентябре
Купил у вашего представителя в Омске.
Подключенные датчики: отопление: ВЭПС-2ПБ,
ГВС SDM фирмы Axis. Все уставки выставлены согласно
ТО. Расходы по отоплению не видны даже в точке
Выходное напряжение с ТСРВ = 2.76В У ВЭПС ноль =1,8В
Длина линии связи не более 10м. СПТ спокойно работал
Вых. напряжение для ключа у него 3,6В. У Вас вход защищен
стабилитроном около 3В почему не 5В, тогда бы на выходе было бы около 5В.
По каналу ГВС в точке все расходы видны. В канале ничего нет, суммируется
только кубы. Показания в т/ч и накопление в (т) нет. Конечно из-за этого
не считается энергия. Все НС отключены. Кр установлен = 0.1 так как вес
у расходмеров 10л на имп. Совершенно не удобно очистка архива. Стоит пломба,
пр вскрытии которой нарушается поверка. При пусконаладочных работах в архиве
накапливаются некорректные данные, которые желательно очистить.
В общем я несу большие потери, так как узел учету не могу сдать энергосбыту,
заказчик идет по договору. В данный момент снял ваш прибор с объекта и буду
его прогонять на стенде при подключенных иммитторах.
Так же хочу спросить возможно ли замена ТСРВ-023 на ТСРВ-024 не аппаратно а финансово,
стоимость их примерно одинакова.
По характеристикам он более подходит к коммерческому учету. У него хоть есть установка
диапазонов измерения. Прошу срочно дать консультацию. С Уважением директор ООО Теплоэнергосервис. Владимир Ильич.