Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 17
Офлайн
Сообщений: 596
|
|
« Ответ #1 : 09.12.2021, 20:10:25 » |
|
Здравствуйте.
Вы можете выполнить описанную задачу средствами Взлет СП. Но только с периодом не в 1 секунду, а, скажем, в 5 секунд. Для этого вам необходимо: 1. Создать для прибора ТСРВ-027 набор с требуемыми текущими параметрами для чтения; 2. Включить в настройках набора "Разрешить сохранение значений в БД"; 3. Включить в системных настройках автовызов; 4. Задать для прибора соответствующие настройки сбора: включить сбор данных наборов; задать необходимый период пополнения данных; включить автовызов. Скриншот прикладываю.
С уважением, Кривокора Иван
|