Название: Вопросы по РО-2 Отправлено: reser от 11.12.2013, 08:56:30 Подскажите почему температура наружная измеренная и вычисленная(с учетом динамики) отличаются друг от друга в 3 раза? Коэффициент стены=1.
Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: maxx от 11.12.2013, 14:15:24 tнар.выч - вычисленная температура наружного воздуха, учитывающая тепловую инерцию здания. Условная температура, используемая для расчета температурного графика отопления, отражающая как быстрые, так и медленные тепловые потери здания. Под быстрыми потерями понимаются потери связанные с излучением и теплопередачей тепловой энергии через оконные и дверные проёмы здания и потери связанные с естественной вентиляцией. Под медленными потерями понимаются потери через стены, чердачные перекрытия и т.п. Если при управлении температурой отопления не учитывать тепловую инерцию здания, то при резких оттепелях будут возникать недотопы, а при резких похолоданиях – перетопы.
Установите КС=0, должны уравняться. Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: reser от 17.12.2013, 09:52:08 Но ведь при коэффициенте стены=0 будет учитываться инерция стен здания, увеличится запаздывание, поэтому температуры еще больше разбегутся, не совсем понятно тогда.
Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: maxx от 17.12.2013, 11:19:07 tнар.выч.=КС*tнар.ин.+(1-КС)*tнар, как то так
Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: reser от 17.12.2013, 13:02:25 Где прописана данная формула? Не нашел в РЭ. tнар это измеренная? что такое tнар.ин.? По каким формулам еще считает РО-2?
Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: maxx от 17.12.2013, 13:07:47 Цитировать Где прописана данная формула? В прибореЦитировать Не нашел в РЭ. tнар это измеренная? даЦитировать По каким формулам еще считает РО-2? Боюсь не в моей компетенции "...ключи от квартиры где деньги лежат..." разглашать. Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: reser от 18.12.2013, 12:00:12 что такое tнар.ин.?
это я так понимаю ключ от того места где ключ от квартиры где деньги...? Зачем выпускать прибор, алгоритм работы которого не понятен, нет нормальной документации?Черный ящик какой-то. Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: maxx от 18.12.2013, 13:51:10 Цитировать что такое tнар.ин.? Инерционная наружная температура.Цитировать нет нормальной документации Есть пробелы в документации, со временем решим эту проблему Цитировать Зачем выпускать прибор, алгоритм работы которого не понятен Ну, многим, таки, он понятен, и для понимания его достаточно приведенной документации.Цитировать Черный ящик какой-то. В идеале, именно так Вы/другие пользователи, и должны воспринимать подобные устройства ... монтаж, вилку в розетку, регулирование пошло... Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: reser от 19.12.2013, 09:12:18 Вот например есть такая задача. Регулятор РО-2, ТСРВ-034 через АССВ-030 подключены к ВЗЛЕТ СП, есть также ВЗЛЕТ Диспетчер.Можно запросить любые параметры, можно организовать доступ, например через TeamViewer, при необходимости и инженера отправить на объект можно. Сможете проверить правильно ли работает РО-2?
Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: temniy_a от 19.12.2013, 10:33:43 Подскажите пожалуйста, где настраивается коэффициент стены? Перерыл всё РЭ и весь РО-2 не нашел.
Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: maxx от 19.12.2013, 13:57:06 Цитировать Подскажите пожалуйста, где настраивается коэффициент стены? Перерыл всё РЭ и весь РО-2 не нашел. Меню "Дополнительно"Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: maxx от 19.12.2013, 14:02:01 Цитировать Сможете проверить правильно ли работает РО-2? Первично на объекте проверить измеряемые параметры, подвигать задвижкой, покрутить насосами. Ну а, корректность регулирования можно оценить анализируя архивы теплосчетчика. Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: reser от 19.12.2013, 14:52:20 Все крутится, двигается, архив с начала отопительного сезона в приложении. Территориально г.Дзержинск, Нижегородская обл.
Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: reser от 19.12.2013, 15:08:11 Часовой архив.
Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: maxx от 19.12.2013, 15:29:33 Цитировать Все крутится, двигается, архив с начала отопительного сезона в приложении. Территориально г.Дзержинск, Нижегородская обл. И....?Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: reser от 23.12.2013, 09:50:12 Что можно сказать глядя на данные архивы?
Название: Re:Вопросы по РО-2 Отправлено: elek от 13.01.2014, 16:04:36 Что можно сказать глядя на данные архивы? Глядя на эти архивы можно сказать только что у вас на вводе установлен комплект теплосчетчика с двумя расходомерами, 2 температуры и один вычислитель.К сожалению для оценки работоспособности РО-2 нужно видеть в архиве (часовом, суточном) темпер нар воздуха, знать температурный график 95/70 от Tнв. Только тогда можно оценить работоспособность РО-2. На данном этапе развития РО-2 все это можно сделать используя дополнительное ПО (какую-нибудь СКАДУ) Дает ли данные возможности Взлет - диспетчер - понять трудно (хелп - пустой, я только понял, что там можно загрузить карту - а нафига?) Если оглянуться вокруг, то можно увидеть, что для систем отопления - мало чего вообще есть, каждый производитель оборудования тянет одеяло на себя, только под свои приборы и тд. Другое дело по электроэнергии... Так что сидим на кумыс смотрим и ждем эволюции. |