Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: vrtx от 15.12.2009, 06:59:23



Название: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: vrtx от 15.12.2009, 06:59:23
занес узлы подключения, создаю задание, отмечаю в нем поключение по типу GPRS, начало периода - 1-е число текущего месяца, выполнить автоматическое считывание - включить - ввод - окно задания закрывается без предложения сохранить.. захожу в окно отмены заданий - никаких вариантов не предлагает (список заданий пуст).. база данных по показаниям приборов не пополняется.. где можно отследить что задание активно? что делаю не так?


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: lbv от 15.12.2009, 07:58:20
Вы пытаетесь снять задание, выполняемое в данный момент.
Для того, чтобы отменить созданное запланированное задание - воспользуйтесь меню Задание->Открыть задание. Появится список всех сохраненных заданий, в котором можно выбрать ненужное и нажать кнопку Удалить.


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: vrtx от 15.12.2009, 08:25:37
проблема не в отмене задания а наоборот в создании и контроле исполнения )
для приема данных от гпрс оборудования необходимо активировать контроль оборудования со стороны прибора учета, а так-же создать и запустить задание о приеме и обработке входящей информации на стороне диспетчера.. вот как-раз задание о приеме и обработке информации я создать не могу.
если открываю существующее задание гпрс соединений (существует в списке заданий по умолчанию) то очищается список забитых узлов в основном окне программы отчет.. если же создаю новое задание, отмечаю в нем узлы гпрс и т.д. по инструкции выполняю автоматическое чтение и включаю его то задание просто закрывается.. сохранить не предлагает.. включено задание, выполняется ли оно - никак не проследить.. вобщем создается ощущение что задание о приеме данных с гпрс оборудования просто не может быть создано и активировано по какой-то причине


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: vrtx от 15.12.2009, 08:28:56
ах да, забыл указать что в какой-то момент работы над заданием появляется свернутое до размеров шапки окно с названием "сбор гпрс и изернет ....", действий с этим окном никаких не предлагает (разве что перенос), на кнопку закрытия этого окна реакци нет.


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: lbv от 15.12.2009, 09:18:42
А если после создания задания выбрать пункт Задание->Открыть задание->Открыть, Вы видите то, что вводили?
Если видите, значит задание создано.


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: vrtx от 15.12.2009, 13:39:11
после консультации предоставленной вами потелефону система заработала исправно.. спасибо большое


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: maruzankin от 04.02.2010, 11:55:43
А здесь можете написать, что вам по телефону сказали?? а то у меня такая же примерно беда!! не разберусь с заданиями!! мне вообще ответили, что бы я не замарачивался насчет того что список проподает:))


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: vsp от 04.02.2010, 17:04:24
1. "Задание для GPRS и Ethernet узлов" - особый объект, который входит в состав Взлет СП при установке.
Имеет свойства (тип архива, дата начала) и состояние (включено/выключено). Это задание относится КО ВСЕМ узлам, подключенным через АССВ или АСЕВ.  Пользователь вожет из программы Отчеты менять его свойства и состояние.

2. Само по себе оно никаких инициативных действий по получению данных не производит.

3. При установлении связи с ЛЮБЫМ узлом, подключенным через АССВ/АСЕВ, происходит анализ свойств и состояния этого задания. Если оно включено, происходит считывание архивов (в соответствии со свойствами этого задания).  Если выключено - ничего не происходит.

4. Дополнительная информация:
 - Если это особое задание включено, то все узлы, описаные через АССВ/АСЕВ, будут считываться программой Отчеты только по ЭТОМУ единому заданию.
 - Если происходит обмен с узлом при помощи каких-то других программ комплекса (Обмен, рассылка ХВ и т.п.), считывание архивов по единому заданию будет ждать закрытия этих программ, после чего будет выполнено.


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: vsp от 04.02.2010, 17:09:22
Упустил в предыдущем сообщении:
Узел, подключенный через АССВ/АСЕВ - это узел со следующими свойствами (все они обязательны):
1.  Узел, описаный в программе Отчеты.
2.  Узел с подключением через АСЕВ/АССВ.
3. Подключенный к АССВ/АСЕВ прибор должен иметь определенный сетевой адрес (см. Руководство, для приборов Взлет адрес 1).


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: Wizardenok от 20.08.2010, 06:29:13
1. "Задание для GPRS и Ethernet узлов" - особый объект, который входит в состав Взлет СП при установке.
Имеет свойства (тип архива, дата начала) и состояние (включено/выключено). Это задание относится КО ВСЕМ узлам, подключенным через АССВ или АСЕВ.  Пользователь вожет из программы Отчеты менять его свойства и состояние.

2. Само по себе оно никаких инициативных действий по получению данных не производит.

3. При установлении связи с ЛЮБЫМ узлом, подключенным через АССВ/АСЕВ, происходит анализ свойств и состояния этого задания. Если оно включено, происходит считывание архивов (в соответствии со свойствами этого задания).  Если выключено - ничего не происходит.

4. Дополнительная информация:
 - Если это особое задание включено, то все узлы, описаные через АССВ/АСЕВ, будут считываться программой Отчеты только по ЭТОМУ единому заданию.
 - Если происходит обмен с узлом при помощи каких-то других программ комплекса (Обмен, рассылка ХВ и т.п.), считывание архивов по единому заданию будет ждать закрытия этих программ, после чего будет выполнено.

У нас есть узлы работающие по схеме СПТ961->АССВ-030->ВзлетСП. Все узлы описаны в конфигураторе, а в Отчетах они соответственно добавлены "по ссылке". Задание для GPRS и Ethernet узлов включено и настроено на получение архивов определенного периода. Во всех приборах этот период есть 100%.
Создаю задание на считывание данных и у меня происходит инициализация GPRS и Ethernet и всё. Видимо теперь должны соединиться адаптеры АССВ-030 и передать данные. Но от них тишина.
"Контроль и расписание" включен на всех узлах. Уже расписание на адаптере задавали, чтобы он сам соединялся, и толи неверно было задано время, толи они и не думают соединятся.
У предприятия IP адрес стационарный, порт 2060 открыт.
В чем проблема, почему не хотят работать отчеты, мануал уже 5 раз перепрочитал эти 2,5 странички про GPRS соединения, так что туда попрошу меня не отправлять.
Про такую проблему уже многие писали, что инициализация проходит, а данные не приходят. И в итоге никто не написал, как решили эту проблему.

На данном компьютере еще настроена SCADA, которая работает вместе с ВзлетСП и данные получает без проблем, так что настройки в АССВ-030 везде правильные.


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: vsp от 20.08.2010, 09:16:25
1. Если с этих узлов Вы через SCADA и ОРС-сервер из состава Взлет СП данные получаете, значит настройки АССВ в порядке и все сетевые вопросы решены.

2. При включенном GPRS-задании любое соединение с узлом должно порождать вытаскивание всех архивов по этому заданию.

3. Есть одно НО. Архивы будут вытащены в том случае, если нет других задач. Если SCADA выполняет непрерывный мониторинг каких-то параметров, задача получения архивов будет ждать прекращения опроса.

Если пункт 3 не объясняет ситуации, включите протоколирование транзакций, выполните инициализацию связи с узлом, подождите разумное время (5 минут) и отошлите протокол письмом на sp@vzljot.ru с описанием проблемы.




Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: Wizardenok от 20.08.2010, 09:24:49
По пункту 3....
при работе с программой Отчеты, Скаду закрываем. все опросы прекращаем... активно только приложение Отчеты.


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: Wizardenok от 20.08.2010, 09:26:09
1. Если с этих узлов Вы через SCADA и ОРС-сервер из состава Взлет СП данные получаете, значит настройки АССВ в порядке и все сетевые вопросы решены.

2. При включенном GPRS-задании любое соединение с узлом должно порождать вытаскивание всех архивов по этому заданию.

3. Есть одно НО. Архивы будут вытащены в том случае, если нет других задач. Если SCADA выполняет непрерывный мониторинг каких-то параметров, задача получения архивов будет ждать прекращения опроса.

Если пункт 3 не объясняет ситуации, включите протоколирование транзакций, выполните инициализацию связи с узлом, подождите разумное время (5 минут) и отошлите протокол письмом на sp@vzljot.ru с описанием проблемы.

На время снятия показаний, мы отключали все сторонние программы, работающие со ВзлетСП, поэтому работала только программа "Отчет".

Еще один вопрос: задание GPRS включено, Контроль и расписание на адаптере включено. Дальше адаптер должен самостоятельно по настроенному в нём расписанию создавать соединение с ВзлетСП или же я должен настроить еще одно задание, которое даст толчок для соединения. Например создам задание, где укажу, что принять архивы со всех узлов в списке, задам период и запущу его.
Просто немного непонятна логика работы этих приборов, прочитав мануал немного запутался.


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: vsp от 23.08.2010, 10:50:13
Если Вы хотите работать по расписанию, то:
- на узлах в адаптерах АССВ/АСЕВ следует задать расписание для выхода на связь;
- на диспетчерском компьютере следует правильно описать узлы, а также включить и настроить единое для всех GPRS-узлов задание;
- с диспетчерского компьютера для этого узла следует включить контроль и работу по расписанию.

При выходе на связь любого узла, в случае, если программа найдет соответствующее описание,  узел будет опрошен по единому GPRS-заданию.


Название: Re: создание заданий в по Взлет СП
Отправлено: Wizardenok от 23.08.2010, 11:37:01
желание как раз работать не по расписанию, а считывание данных по запросу...