Что-то много букв получилось. Ну уж как получилось...
1. Для вычисления тепла нужно знать массу теплоносителя и его энтальпию (как бы удельная внутренняя энергия).
Например, может использоваться такая расчетная формула:
W = m2*h2 - m1*h1, где
W - полученное тепло,
m1 и
h1 - масса и энтальпия теплоносителя на входе, а
m2 и
h2 - масса и энтальпия теплоносителя на выходе.
2. Так как обычно расходомеры регистрируют не массовый, а объемный расход (это относится ко всем расходомерам фирмы «ВЗЛЁТ»), то необходимо пересчитать объем в массу. Для этого нужно знать удельную плотность теплоносителя, которая зависит от температуры и давления.
Зависимость плотности воды от давления очень слабая: относительное изменение плотности воды при изменении давления на одну атмосферу менее 0.005% (
пять тысячных процента). Сама зависимость плотности от давления при изменении температуры практически не меняется.
Зависимость плотности от давления существенно меньше, чем зависимость от температуры.
Например, плотность воды при 80°C и давлении 0.0981 МПа (стандартная атмосфера) – 971.80 кг/м³, а при 81°C и том же давлении – 971.18 кг/м³. Если бы мы захотели сжать воду, нагретую до 81°C так, что бы ее плотность стала равной плотности воды при 80°C и атмосферном давлении, то потребовалось бы давление 1.491 МПа (15.2 атм).
Само изменение плотности в приведенном примере достаточно мало – всего 0.064%. И вот такое изменение происходит при увеличении давления более чем в 15 раз. Что уж тут говорить о влиянии на плотность воды колебаний атмосферного давления?
3. Энтальпия воды зависит и от температуры и от давления. Зависимость энтальпии от давления более выраженная, чем аналогичная зависимость плотности. Сама эта зависимость меняется с температурой: чем выше температура, тем меньше зависит энтальпия от давления. В районе 10°C, например, изменение давления на одну атмосферу, влечет относительное изменение энтальпии приблизительно на 0.28%, а в районе 80°C только на 0.024%.
Но мы здесь речь ведем о влиянии атмосферного давления. Оно не имеет привычку меняться на целую атмосферу. ±20 мм р.ст. – это меньше 3% от стандартного давления. А колебания давления ±5%, даже для холодной воды, приводят к относительной изменчивости энтальпии менее чем 0.015%. Но все эти дела ведь с горячей водой. Холодная, бывает, тоже учитывается, но об этом дальше.
4. Есть другое обстоятельство, связанное с атмосферным давлением, которое влияет больше, чем колебания этого давления.
Во всех формулах расчета тепла имеется в виду
полное давление. А датчики давления бывают разные: одни показывают
полное давление, а другие
избыточное, то есть давление, превышающее атмосферное. В последнем случае, перед использованием полученного от датчика значения, к нему следует добавить это самое атмосферное давление. Так исторически сложилось, что в приборах фирмы «ВЗЛЁТ» считается, что датчики давления показывают именно
избыточное, а не
полное давление. В старых приборах к показаниям датчиков добавлялась стандартная атмосфера. В новых приборах есть возможность эту величину задавать. Но! Если используется значение не с датчика, то имеется в виду таки
полное давление. Договорное давление (которое считается, что оно полное) используется:
- в приборах, к которым нет возможности подключить датчики давления (ТСРВ-3х, например);
- как замена при НС «отказ датчика давления»;
- в канале холодной воды (обычно датчик давления к этому каналу не подключается).
Здесь речь уже идет не о ±5% – добавляется (или не добавляется) целая атмосфера. Это мало влияет, если вода горячая. Но если в формулах участвует холодная вода, то…
В общем, не стоит путать избыточное давление с полным.