Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: elka от 28.09.2011, 20:12:24



Название: тсрв-024м
Отправлено: elka от 28.09.2011, 20:12:24
кто настраивал теплосчетчик тсрв-024 с расходомером урсв-540? на что обратить внимание, чтобы сигнал с расходомера  "дошёл" до теплосчетчика.  вопрос задан к тому, что инструкции прочитаны, голова уже кругом. выход  с расходомера универсальный-  режим раб импульсный- 0,22 м3\имп, выход пассивн. на теплосчетчике - ки=0,22 м3\имп, кр=4,54 имп\м3, вход акт, режим имп.
может  в настройках ИКИ, что то не учтено.  и какие предпочтительнее ставить периоды опроса? какая частота прошу ответить  с конкретными предложенями - с указанием параметров  (как можно больше, плиз)и их величиной.
диаметр трубопровода- 700мм, расход максимальный 6000 м3\ч.
шесть лет назад настраивали расходомер с теплосчетчиком- ввели соответствующее кол-во импульсов - и все! теплосчетчик видит расход с расходомера.  в чем заковыка с новыми модификациями???