Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Kurgan_KIP от 04.08.2022, 09:41:50



Название: Периоды архива
Отправлено: Kurgan_KIP от 04.08.2022, 09:41:50
Доброго времени суток. Подскажите по такому вопросу: недавно работаю с приборами Взлет и на ПК при считывании данных вижу такую картину (фото прилагаю). В нижней строчке данные от ТСРВ024м, там вопросов нет. Верхняя строчка данные от ИВК102 и по этим данным, я так понимаю, видно последние архивные показания.
Три вопроса:
1) если суточный архив датируется 15.03.2022, то почему не сформировались до этой даты часовой и месячный архивы?
2) В чем причина прекращения записи данных, если на расходомере все отображается и люди каждый месяц фотографируют показания?
3) В каких настройках расходомера нужно исправить или изменить параметры для корректной работы сбора данных, если дело в настройках ИВК102?

Благодарю за ответ))


Название: Re:Периоды архива
Отправлено: Иван Кривокора от 04.08.2022, 16:41:23
Здравствуйте.

Дело в том, что приборы являются SLAVE-устройствами, т.е. они отвечают на полученные запросы, при этом самостоятельно не инициируют обмен данными. Соответственно, чтобы получить архивы прибора, их необходимо у него спросить, отправив соответствующие запросы. Этим занимаются системы сбора данных, в частности - Взлет СП. Взлет СП может собирать архивы как в ручном, так и в автоматическом режиме. Для сбора данных в автоматическом режиме необходимо включить сбор данных, задать параметры сбора, включить контроль поступления данных и автовызов.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Периоды архива
Отправлено: Kurgan_KIP от 08.08.2022, 08:17:18
Иван, здравствуйте.
Выставил все настройки как вы написали (во вложении). Также во вложении фото подключения ТСРВ024м и ИВК102 к преобразователю MOXA 5230.
Выставил настройки ИВК102 04.08.2022 и до сегодняшнего дня 08.08.2022 так и не появился ни один суточный архив, хотя ТСРВ024м считает все исправно.
На фото у ИВК102 горит красная точка, критическая ошибка. Как узнать описание этой ошибки?
Нигде не нашел инструкции по программированию подключения к ПК приборов и тепловычеслителей, прошу скинуть ссылку.


Название: Re:Периоды архива
Отправлено: Иван Кривокора от 08.08.2022, 13:22:10
Здравствуйте.

Чтобы посмотреть текущее состояние прибора, необходимо:
1. Выбрать прибор в дереве приборов;
2. Нажать по нему правой кнопкой мыши;
3. В открывшемся контекстном меню выбрать "Состояние".

У вашего прибора ИВК-102П сбилось время - расчетные дату и время прибора можно увидеть в окне "Оборудование" в левом нижнем углу. Перед каждым сбором архивных данных Взлет СП читает текущее время прибора и сохраняет его в БД, далее на его основании вычисляет расчетные дату и время прибора.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Периоды архива
Отправлено: Kurgan_KIP от 08.08.2022, 15:07:36
Еще раз здравствуйте, Иван.
Большое спасибо что обратили внимание на дату и время в программе прибора. Я не заметил.
Но прибор ИВК102 показывает актуальные дату и время.
Где копать проблему?


Название: Re:Периоды архива
Отправлено: Иван Кривокора от 08.08.2022, 18:32:32
Еще раз здравствуйте.

На последней версии Взлет СП я проверил следующий, схожий с вашим, случай: создал новый прибор, время которого бы отставало (на 100000 часов); выполнил сбор данных; скорректировал время прибора; выполнил сбор данных. При этом расчетное время прибора во Взлет СП было скорректировано, и данные были собраны с учетом актуального времени прибора.

Рекомендуем вам обновить вашу Взлет СП и выполнить сбор архивов:
https://cs.vzljot.ru/files/vzljotsp/4.0.40.12/VzljotSp.zip

Заранее хочу вас предупредить, что это сборка на .NET5 (Core), а не на .NET Framework. Все последующие сборки комплекса будут на платформе .NET5.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Периоды архива
Отправлено: Kurgan_KIP от 09.08.2022, 10:07:49
Доброго дня,
скажите, а можно ли подключить через преобразователь МОХА 5230 два прибора на один порт 485, не будет ли у них конфликта по подключению?
Или лучше их разделить: один оставить на 485, а другой подключить по 232?


Название: Re:Периоды архива
Отправлено: Иван Кривокора от 09.08.2022, 12:50:51
Здравствуйте.

Разумеется, вы можете объединить приборы в сеть RS-485. Основное требование заключается в том, чтобы у приборов были разные сетевые адреса.


Название: Re:Периоды архива
Отправлено: fatall_error от 15.08.2022, 08:49:14
Доброго дня,
скажите, а можно ли подключить через преобразователь МОХА 5230 два прибора на один порт 485, не будет ли у них конфликта по подключению?
Или лучше их разделить: один оставить на 485, а другой подключить по 232?

Лучше и правильно все посадить на RS-485. B выше отметили задать разные адреса.