Название: ТСРВ 034-нет мгновенного расхода Отправлено: Сергнико от 21.01.2015, 14:07:42 Накопление идет,архив в норме, а текущего нет. НС(9,10)- превышение частоты.
ТВ- вход от ПР-пассивный(пробовал активный); активный -низкий; Кр-160 имп/л (пробовал 32). Джампера S1-3=пассивный ПР- активный; 160 имп/л (пробовал 32); сигнал есть= 2.4 DCV Экспериментами добивался что НС уходит, но уходит и накопление. Что надо намутить в настройках ТСРВ? Благодарю. Название: Re:ТСРВ 034-нет мгновенного расхода Отправлено: MaxxWell от 21.01.2015, 14:38:00 160 имп/л ТСРВ-034 противопоказано, исключительно 32 имп/л с активным расходомером, и пассивным вычислителем.
Название: Re:ТСРВ 034-нет мгновенного расхода Отправлено: vitalik_rostov от 22.01.2015, 14:38:38 Если расходомер ЛайтМ то нужно побаловаться джамперами в расходомере. J1 разомкнут, J2-замкнут. тогда и будет 32 имп/л. Подробнее "Краткое руководство пользователя на Лайт М"
|