7000 приборов (суммарно ЦО+ГВС+ХВС+ЭЭ) у меня на 3-х домах. Так как планы у застройщика грандиозные, к ПО особое внимание.
Шлейфы само собой будут собираться по подъездам, даже скорее всего по ресурсам. Не думаю, что разные счетчики могут на одной шине ужиться.
Как правило могут, есть конечно исключения, когда протоколы как-то пересекаются, но это больше редкость, чем правило.
Для гарантии, можно планируемые типы приборов собрать вместе "на столе" и проверить.
Дмитрий, прошу прощенья, а где можно поконкретнее узнать про горизонтальное масштабирование? Это на сколько я понял несколько баз, а конечный интерфейс пользователя общий?
И вопрос про поддержку в ПО Взлет СП сторонних ИПУ: есть возможность расширить список поддерживаемых? А то у нас часть уже введенных в эксплуатацию домов имеется.
У нас это реализовано через одну БД и соот-но общий интерфейс.
Серверов сбора данных может быть несколько, каждый под свои приборы и подключения.
Вы даже во Взлет СП можете тот же web-интерйес установить на отдельный сервер для разграничения доступа и ресурсов или вовсе несколько web-серверов сделать на разных ПК, как любые серверные компоненты.
Делается это все просто.
Устанавливаете 1-ый Взлет СП, развертывается БД и устанавливается сервер с некими серверными компонентами, на последней странице программы установки оставляете как есть, экземпляр сервера "Взлет СП", ну или меняете на "Взлет СП1".
Устанавливаете 2-ой Взлет СП на отдельном ПК, указываете подключение к той же БД что создали для предыдущего сервера Взлет СП и на последней странице программы установки уже обязательно меняете имя экземпляра сервера на другое уникальное имя, к примеру "Взлет СП2".
То есть у каждого сервера Взлет СП должно быть свое имя.
И важно, чтобы серверы видели друг друга по сети, т.к. они будут друг к другу обращаться.
Справка по ссылке:
https://help.vzljot.ru/sp/"Общие сведения", "Установка", внизу страницы найдите окно "Настройка сервера".
Клиентским приложением может подключится к любому из установленных серверов, а видеть и управлять сможете всеми приборами, т.к. БД общая.
Другой вопрос БД, если планируется много приборов, лучше позаботиться о производительности сервера БД и СУБД выбрать соот-щий, в идеале MS-SQL, но и Postgresql сойдет.