Название: СП4+АСЕВ040+2 вычислителя Отправлено: shurban4ik от 24.01.2017, 15:16:25 На доме два узла на одном узле есть ethernet и установлен АСЕВ040 передает показания в СП4. Вопрос можно ли как то подключить вторый вычислитель к этому АСЕВу или только устанавливать еще один АСЕВ?
Название: Re:СП4+АСЕВ040+2 вычислителя Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.01.2017, 16:22:30 Здравствуйте! Если у обоих приборов есть RS485 и их протоколы обмена не пересекаются, то можно.
Не забудьте выставить обоим приборам разные адреса и переключить у адаптера джампер в положение RS485 (выполняется когда адаптер выключен). Название: Re:СП4+АСЕВ040+2 вычислителя Отправлено: shurban4ik от 24.01.2017, 16:38:28 по подробнее с протоколами обмена если можно. на адресе 2 вычислителя тсрв024м.
Название: Re:СП4+АСЕВ040+2 вычислителя Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.01.2017, 16:44:59 Оба прибора имееют RS485 и работают на одном и том же протоколе Modbus, с ними проблем не будет.
Подключайте на один АСЕВ. Не забудьте только второму прибору установить адрес 2 и такую же скорость обмена как у первого прибора. У АСЕВ`а нужно не забудьте про джампер П1 (справка к программе настройки адаптера АСЕВ-040, пункт 3.1 "Аппаратная настройка"). Во Взлет СП4 нужно будет описать приборы внутри группы: - добавить группу (указать подключение); - добавить прибор 1; - добавить прибор 2. Название: Re:СП4+АСЕВ040+2 вычислителя Отправлено: shurban4ik от 24.01.2017, 17:05:37 Понял попробую. Спасибо.
Название: Re:СП4+АСЕВ040+2 вычислителя Отправлено: komani от 18.12.2019, 18:56:05 Здравствуйте.
На объекте установлены несколько тепловычислителей, установили АССВ-030, подключили по RS485 задали разные адреса. В СП4 на одном из приборов «тыкаем» мышкой и преобразовываем в группу приборов. Потом в эту группу добавляем новые приборы, всё работает прекрасно. Подскажите как в эту группу перенести существующий прибор со всеми его данными. Название: Re:СП4+АСЕВ040+2 вычислителя Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.12.2019, 10:21:11 Если у Вас был заведен прибор в одну группу и Вы хотите его перетащить в другую, здесь вижу два варианта:
1. самый простой, если владеете навыками работы с БД, изменить у нужного прибора (таблица Equip) Id группы (поле GroupConnectionId) на Id нужной группы 2. выполнить экспорт всех данных по прибору, удалить прибор, завести прибор заново в нужной группе, указать ему правильный заводской номер и затем импортировать ранее выгруженные данные В будущем, мы добавим возможность перетаскивание мышкой, чтобы было проще. Название: Re:СП4+АСЕВ040+2 вычислителя Отправлено: komani от 19.12.2019, 10:58:13 По второму варианту я и сам догадался, так и делал. Будем ждать новых возможностей.
|