Название: Ошибки связи Взлет СП Отправлено: Herrstarikoff от 07.02.2013, 11:55:13 Коллеги помогите - объясните мне по каким причинам могут появляться ошибки (см. скриншоты). Конфигурация оборудования: Moxa 5450 на первом порту RS485 сеть из 4 приборов (скорость 4800), на втором СПТ961 (скорость 19200), мокса по езернету подключена к серверу в режиме виртуального ком порта. Есть еще много узлов подключенных по такой же схеме, но через однопортовую моксу 311 и все работает замечательно, а тут даже танцы с бубном не помогают.
Название: Re:Ошибки связи Взлет СП Отправлено: vsp от 07.02.2013, 14:37:00 1. Двухпортовая МОХА - это значит в системе 2 виртуальных порта?
2. Говорите, что на порту сеть из 4 приборов, а в Конфигураторе описаны только одиночные приборы. Где сеть-то? Больше всего похоже, что приборы мешают друг другу. Опишите подробнее само подключение. Название: Re:Ошибки связи Взлет СП Отправлено: Herrstarikoff от 08.02.2013, 10:29:05 В конфигураторе как раз описана сеть из 4 приборов с разными адресами в сети с 1 по 4.Аналогичная сеть построена на однопртовой моксе с абсолютно идентичными настройками и все работает, а тут сообщения странного характера, да еще и появляются по очереди при опросе одного и того же устройства того же параметра. В случае многопортовой моксы даже при указании заведомо не правильного адреса в сети RS485 сообщения такие же.
Хотелось бы знать что значат аварийные сообщения, не понятно на какой адрес ругается Взлет СП и что за ошибки при передаче. Название: Re:Ошибки связи Взлет СП Отправлено: Herrstarikoff от 08.02.2013, 10:45:59 1. Двухпортовая МОХА - это значит в системе 2 виртуальных порта? 2. Говорите, что на порту сеть из 4 приборов, а в Конфигураторе описаны только одиночные приборы. Где сеть-то? Больше всего похоже, что приборы мешают друг другу. Опишите подробнее само подключение. Да виртуальных порта 2 Название: Re:Ошибки связи Взлет СП Отправлено: vsp от 08.02.2013, 12:11:18 E92 - ошибка контрольной суммы сообщения
E100 - на месте обратного адреса в сообщении стоит не тот, кого спрашивали. Эта информация проверяется в некоторых случаях раньше, чем подсчет контрольной суммы. E39 означает, что за установленное время не получен блок данных, содержащий (для СПТ961) правильное начало и конец. Повторяю. Появление всех этих ошибок в случайном порядке больше всего похоже на путаницу на шине. Отвечает не тот прибор или сразу несколько приборов (последнее вероятнее). Вы не написали, как выполнили подключение шины 485 к четырем приборам. Название: Re:Ошибки связи Взлет СП Отправлено: Herrstarikoff от 08.02.2013, 15:55:04 Большое спасибо за быстрый ответ.
А шина выполненка так: MOXA ТСРВ010 УРСВ010М УРСВ010М УРСВ510 GSM модем | |_________| |___________||___________||_________||__________|| + |___________|____________|___________|__________|__________| - RS-485 Название: Re:Ошибки связи Взлет СП Отправлено: vsp от 11.02.2013, 15:44:27 По поводу шины.
1. На шине может быть только один ведущий. В Вашем случае их два. Нужно организационно договариваться, чтобы опрос выполнялся строго по очереди. Если опрос произойдет одновременно, будет РОВНО так, как Вы описали. 2. Если пункт 1 не актуален, искать причину следует, отключив все приборы кроме одного. Проверить работу. Дальше, последовательно подключая приборы к шине, определить, в какой области лежит проблема. Может быть и в электрической, а может быть просто адреса в приборах напутаны. Название: Re:Ошибки связи Взлет СП Отправлено: Herrstarikoff от 12.02.2013, 07:02:56 Первый пункт не актуален, т.к. модем не активен (не опрашивает устройства).
А второй пунтк не наш случай, т.к. если опрашивать приборы модемом, то они адекватно отвечают. Еще мысли??? Название: Re:Ошибки связи Взлет СП Отправлено: I_m от 12.02.2013, 09:34:13 Еще мысли??? Есть подозрение, что Ваши проблемы на Moxa завязаны. Попробуйте на http://www.moxa.ru/forum/ поспрашивать.Название: Re:Ошибки связи Взлет СП Отправлено: vsp от 13.02.2013, 15:43:40 Может дело и в МОХА, но все равно искать причину проблемы следует, оставив на шине для начала МОХА и один прибор. Дальше будет видно.
|