Название: ТСРВ-024 + ЭРСВ-420Л Отправлено: Invisible_blind от 19.05.2014, 08:33:55 ИНФОРМАЦИЯ О УЗЛЕ (вкратце) :
Объект, узел учета тепловой энергии, прибор-вычислитель ТСРВ-024, два расходомера подача и обратка. ВОПРОС ТАКОЙ: Будет ли считаться правильным данное подключение расходомеров. Подача ЭРСВ-420Л подключен к выходу первому на ХТ-1(TS OUT) вес Кр соответствует паспорту ! А обратка при этом подключена к ХТ1 (DIR) при этом тоже веса импульса выставлен верно, по паспорту, остальная настройка по выбору схемы теплопотребления по этому всему вопросов нет, вопрос в следующем можно ли так работать узлу учета чтобы два расходомера в одном целом узле работали по двум разным режимам ,хоть даже если у них и вес импульса нормальный установлен (синхронизирован) с вычислителем. Название: Re:ТСРВ-024 + ЭРСВ-420Л Отправлено: spa от 20.05.2014, 07:35:43 Подача ЭРСВ-420Л подключен к выходу первому на ХТ-1(TS OUT) вес Кр соответствует паспорту ! 1)Выход TS OUT это XT2, а DIR это XT3.А обратка при этом подключена к ХТ1 (DIR) при этом тоже веса импульса выставлен верно 2)Оба выхода функционально равнозначны, оба можно настраивать в одинаковых режимах. Основное требование, чтобы весовые параметры выходов расходомеров соответствовали параметрам входов теплосчетчика. Название: Re:ТСРВ-024 + ЭРСВ-420Л Отправлено: Invisible_blind от 02.06.2014, 00:53:17 спасибо))
|