vyhod
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1


« : 07.02.2012, 08:54:48 »

В моей организации в 2004г запустили в работу НФС. Расход воды на 8-ми трубопроводах контролировали с помощью расходомеров УРСВ 010м с измерительными участками со встроенными ПЭА В-101.
Все расходомеры размещены  в  помещении на  одном стенде,кабеля от ПЭА проложены в одной кабельной трассе
рядом друг с другом. Токовые выходы с расходомеров   заведены в контроллер  SIEMENS  CPU 414 тоже по одной трассе.Все работало 7 лет практически без проблем. В 2011г несколько вторичных приборов вышли из строя и организация взамен приобрела УРСВ 510Ц.
При вводе в эксплуатацию УРСВ 510Ц мы столкнулись с несколькими проблемами.
1.Используя старые трассы к ПЭА В-101 и сами ПЭА В-101  мы подключили расходомер УРСВ 510ц, но он не заработал-нет четкого сигнала с ПЭА, при этом при настройке сбиваются показания других расходомеров УРСВ 010М .
Эту проблему мы решили разместив вторичный прибор УРСВ 510Ц рядом с измерительным участком и подключив ПЭА 2-х метровыми кабелями, пробросив в контроллер CPU-414 токовый сигнал в экранированном кабеле по отдельной трассе. Расходомер заработал.
2.При подключении токового сигнала к аналоговым входам контроллера форма сигналов на  других вторичных приборах ухудшилась, показания поплыли.
Хотелось бы услышать мнение опытных пользователей как нам бороться с этой проблемой (замена кабельных трасс в ближайшее время отпадает, на это надо деньги и время, а производство непрерывное и хозяева НФС говорят,что все ведь работало).Заземления УРСВ 510Ц и блока питания не помогают.
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #1 : 07.02.2012, 12:52:38 »

Вопрос странноватый. Как что-то сделать, ничего не делая. Да еще наверно и надо было вчера?
А починить УРСВ-010М - не вариант?

По опыту - бывает, что словами "все работало" называют состояние когда приборы "что-то показывали".
На мой взгляд, у Вас (ли бо у хозяев ФНС, если угодно) серьезные трудности с наличием монтажников и наладчиков, т. е. специалистов, способных грамотно построить Вам учет. На Вашем предприятии как ранее не было понимания, как это все должно быть устроено, так и сейчас нет.
К сожалению, без специалистов, все, что бы Вы ни делали, будет похоже на шаманство.
Вам надо ли бо нанять кого-то, ли бо самим вникать.

Прокладка кабелей к ПЭА на длине 300м в одной трубе от двух разных УРСВ-010М приводила к почти неустранимому влиянию приборов друг на друга. Да же переделка на симметричные входы мало, что дала. Победить до конца так и не удалось, только ослабить.

Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #2 : 07.02.2012, 13:08:12 »

Да, вот еще что.
510Ц использует =24В. У Вас наверняка имп. источник питания. Унесите его подальше. ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлите. Возможно причина в нем.
Записан