Название: Не снимаются показания с ТСРВ 024М Отправлено: Максим от 25.04.2012, 07:35:50 Добрый день, проблема того го плана. На одном из узлов не не можем снять показания с ТСРВ 024М, архивным считывателем АСДВ 020 через 10сек. загорается индикатор Внимание,(АСДВ 020 с других ТСРВ 024М снимает показания.) позвонили региональным представителям, продиктовали все настройка ТСРВ 024М сказали настроен правильно, вскрыли посмотрели шлейф, подключен правильно, прозвонили шлейф все нормально. Дом с этим узлом перешел к нам в У.К. пару недель назад, он находился в ТСЖ, с момента монтажа узла работники ТСЖ так же не смогли снять показания, узел был смонтирован в декабре 2011г. Сам ТСРВ 024М показания с расходомеров в режиме ПРЕОБРАЗОВАНИЯ показывает нормально, в архивах все информация есть.
Название: Re:Не снимаются показания с ТСРВ 024М Отправлено: Corsar от 25.04.2012, 22:52:07 Трудно сказать.Работаю с 024М уже давно, и в нем души не чаю. Надо смотреть не перевернут ли шлейф, скорость адаптера и скорость связи прибора, перепрошивка адаптера(могут версии не совпадать),поменяй батарейки в пульте.....и т.д. Попробуй НОУТ подключить, если подключится, то дело в пульте
Название: Re:Не снимаются показания с ТСРВ 024М Отправлено: Максим от 26.04.2012, 07:28:57 Пробовали все, и шлейф переворачивали, и в режим сервиса переводили, и прошивку сверяли и настройка. И НОУТ пробовали, тоже не подключается, пульт на других приборах работает.
Название: Re:Не снимаются показания с ТСРВ 024М Отправлено: KiT от 27.04.2012, 02:23:26 Проверьте адрес прибора, АСДВ-020 работает с первым адресом.
Название: Re:Не снимаются показания с ТСРВ 024М Отправлено: MaxxWell от 27.04.2012, 12:15:39 Остается предположить только одно, интерфейсный модуль в ТСРВ неисправен, случаются и такие плюшки.
Название: Re:Не снимаются показания с ТСРВ 024М Отправлено: MaxxWell от 27.04.2012, 12:17:35 p.s.
Попробуйте связаться через RS485, если имеется в наличии соответствующий адаптер. Название: Re:Не снимаются показания с ТСРВ 024М Отправлено: Максим от 02.05.2012, 05:21:30 АСДВ 020 с других адресов снимает без проблем, Региональный представитель сказал поменяет, наша задача только снять ТСРВ 024М они дадут другой. Всем спасибо за помощь. Ещё вопросик, как часто горят блоки питания, и от чего, а то у нас на другом узле сгорел блок питания на ТСРВ024М, на расходомерах работают, и можно поменять его по гарантии (смонтировали узел в декабре 2011г.)???
Название: Re:Не снимаются показания с ТСРВ 024М Отправлено: KiT от 03.05.2012, 08:44:42 АСДВ-020 работает с первым с адресом! Читаем справку "Считыватель архивных данных АСДВ-020" п 7.2 ...Адрес прибора должен быть установлен равным единице.
Название: Re:Не снимаются показания с ТСРВ 024М Отправлено: Brakabes от 17.11.2021, 18:11:46 Проверьте адрес прибора, АСДВ-020 работает с первым адресом. [/quo Как понять то с первым адресом? и где его искать? Название: Re:Не снимаются показания с ТСРВ 024М Отправлено: Иван Кривокора от 17.11.2021, 19:04:10 Как понять то с первым адресом? и где его искать? Здравствуйте. Точный пункт меню, в котором находится сетевой адрес прибора, зависит от конкретной модели прибора. Но для ТСРВ-024М это: Настройки -> Системные -> Настройки связи -> Адрес. С уважением, Кривокора Иван |