Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: FullHP от 29.03.2019, 10:46:21



Название: РСЛ 222 и модем
Отправлено: FullHP от 29.03.2019, 10:46:21
Здравствуйте, пытаюсь подружить рсл 222 с модемом enfora для удаленного снятия показаний. На приборе разъем 232 имеет следующие контакты: 1 rxd, 2 rts, 3 txd, 4 cts, 7 gnd. У модема контакты на фото. паяю шнур для подключения к прибора к модему: 1-3, 3-2, 7-5. Настройки в рсл222: тип соединения пробовал и модем и прямое, режим управления пробовал и однонаправленное и двунаправленное. В итоге подключаюсь к модему через программу просмотрщик, после набора номера пишет что канал связи открыт, но при попытке считать данные пишет соединение отсутствует, симка в порядке, я с нее опрашиваю счетчики вк7. Я так понимаю дело в кабеле между модемом и рсл222, может кто подключал их уже, какой кабель использовали? какая распайка там?


Название: Re:РСЛ 222 и модем
Отправлено: Metroluh от 29.03.2019, 11:32:45
...На приборе разъем 232 имеет следующие контакты: 1 rxd, 2 rts, 3 txd, 4 cts, 7 gnd...
Это контакты разъема RS-232 комбинированного модуля внешних связей (восьми контактный, на рис.Е1 из РЭ обозначен как А), к внешнему DB-9 эта нумерация не имеет отношения.


Название: Re:РСЛ 222 и модем
Отправлено: yura от 29.03.2019, 12:11:26
Распиновка разъёма DB9 у РСЛ стандартная:
2 - RXD
3 - TXD
5 - GND
7 - RTS
8 - CTS