Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Дмитрий100 от 20.03.2014, 14:07:33



Название: ЭРСВ 420Л и СПТ 943.1
Отправлено: Дмитрий100 от 20.03.2014, 14:07:33
Заказал СПТ 943.1 с расходомерами фирмы SONO, но оказалось, что диапазон измерений не подходит, пришлось заменить SONO  на взлёт. Столкнулся с проблемой. СПТ не видит сигнал от расходомера, цена импульса выставлена корректно, просмоторщик видит работу расходомера, отчёт выдаёт данные о его работе, но сам вычислитель не отображает данные о мгновенном расходе расходомеров, может есть ещё что-то что могло бы мне помочь.  Просто в перспективе ещё четыре подобных узла, но оборудование не заказываю до выяснения неисправности.Спасибо!


Название: Re:ЭРСВ 420Л и СПТ 943.1
Отправлено: Corsar от 20.03.2014, 20:35:07
нужно больше информации! какие "Взлет", в каком режиме работают(актив или пассив), какая частота работы расходомеров?


Название: Re:ЭРСВ 420Л и СПТ 943.1
Отправлено: Invisible_blind от 04.02.2015, 06:13:48
Значение Кр (вес импульса) в СПТ вычислителях устанавливается как цена импульса  в  импульс\м3 , а в паспорте на расходомер написано в импульс на литр .

т.е. бери значение паспортное расходомера допустим 8 имп/литр дели 1000 полученное значение и заводи в СПТ !

Действует только по памяти до Ду50 ПРЭМ,