Название: Отчетная форма по приборам Отправлено: Энерго_алексей от 23.06.2018, 12:21:55 Собственно такой вопрос, на скрине все доходчиво описал что мне нужно, подскажите какую формулу нужно написать, что бы Отчетный период (например 720- время работы прибора 540 = 180ч,это как бы аварийная ситуация, а то когда счетчик выключен нет питания и в отчете прочерк он по моей формуле [ArchivePeriod] - [Tр] не правельно выводит на скрине это видно подскажите что можно сделать ?
Название: Re:Отчетная форма по приборам Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.06.2018, 08:55:14 Здравствуйте!
Совсем правильно видимо не получится... обратите внимание что время работы прибора за 12.06.2018 - 32,90 часов! Массы и тепла также выше средних за предыдущие дни. Предположу, что на приборе 12.06.2018 производился грубый подвод времени. Жаль что в архиве КМ-5 нет флагов нештатных ситуаций, чтобы это можно было посмотреть. Название: Re:Отчетная форма по приборам Отправлено: Энерго_алексей от 01.07.2018, 11:53:16 Здравствуйте! Дмитрий, а можно в место прочерков как то значение 0 поставить в колонке наработка часов?Совсем правильно видимо не получится... обратите внимание что время работы прибора за 12.06.2018 - 32,90 часов! Массы и тепла также выше средних за предыдущие дни. Предположу, что на приборе 12.06.2018 производился грубый подвод времени. Жаль что в архиве КМ-5 нет флагов нештатных ситуаций, чтобы это можно было посмотреть. Название: Re:Отчетная форма по приборам Отправлено: Энерго_алексей от 01.07.2018, 11:55:14 Здравствуйте! Совсем правильно видимо не получится... обратите внимание что время работы прибора за 12.06.2018 - 32,90 часов! Массы и тепла также выше средних за предыдущие дни. Предположу, что на приборе 12.06.2018 производился грубый подвод времени. Жаль что в архиве КМ-5 нет флагов нештатных ситуаций, чтобы это можно было посмотреть. Название: Re:Отчетная форма по приборам Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.07.2018, 14:17:50 Дмитрий, а можно в место прочерков как то значение 0 поставить в колонке наработка часов? Нет, ведь прочерки это не нули, это отсутствие данных (Null). Название: Re:Отчетная форма по приборам Отправлено: Энерго_алексей от 02.07.2018, 20:22:31 Дмитрий, а можно в место прочерков как то значение 0 поставить в колонке наработка часов? Нет, ведь прочерки это не нули, это отсутствие данных (Null). Название: Re:Отчетная форма по приборам Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 03.07.2018, 09:56:31 Дмитрий, а почему тогда в вкт-7 он нули пишет когда счетчик у нас был в поверке. В отчете отображаются ровно те данные, которые нам отдает прибор по интерфейсу. А поведение прибора (заполнять архив или нет) на момент поверок, отключений питания и т.п. зависит от производителя и модели. К примеру, есть приборы, которые отвечают "нет данных" за некий период и Вы ведите прочерки, а бывают такие модели приборов, которые как бы "на лету" формируют отсутствующую архивную запись и отдают ее по интерфейсу, заполняя некоторые поля последними значениями интеграторов и(или) договорными значениями (к примеру некоторые Взлет ТСРВ). Как именно ВКТ-7 ведет себя внутри в таких случаях - сможет ответить только его производитель. |