Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Slava от 03.02.2009, 15:19:11



Название: Связь расходомера ЭМ эксперт
Отправлено: Slava от 03.02.2009, 15:19:11
Каким образом можно получить данные от расходомера ЭМ Эксперт через модемное соединение?


Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт
Отправлено: M-TestER от 03.02.2009, 15:24:36
Через "Универсальный просмотрщик" загрузив соответствующий проект и выбрав "модемное соединение" при выборе способа связи (транспорта).


Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт
Отправлено: Slava от 03.02.2009, 15:28:22
я этот вариант пробовал, модемы соединяються, но при попытке запросить какие либо данные модем бросает трубку


Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт
Отправлено: M-TestER от 03.02.2009, 15:46:19
Может это (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3831.0) обсуждение поможет?


Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт
Отправлено: Slava от 03.02.2009, 15:54:26
Эту тему я тоже уже читал. Проблемма такая: есть Взлет ЭМ Эксперт он через 485 подключен к АССВ 030 на другой стороне Siemens TC35. Модемы между собой соединяються, но при попытке в УП что либо прочитать в проекте связь обрываеться. Программа свежая.


Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт
Отправлено: Slava от 03.02.2009, 16:40:28
И потом еще такой вопрос, если данный прибор можно опрашивать по модему, то какую метку (или идентификатор) ставить в конфигураторе Взлет СП? для всех приборов это описано в руководстве, а данные приборы отсутствуют


Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт
Отправлено: vsp от 03.02.2009, 17:48:27
1. Если Вы используете на стороне прибора АССВ-030, то вряд ли Вы используете это устройство как простой модем. Это неоправдано дорого. Полагаю, Вы собираетесь работать либо в рабочем режиме CSD, либо в рабочем режиме GPRS. В этих двух случаях ПО Универсальный просмотрщик работать НЕ БУДЕТ, обмен ведется в другом протоколе. Работа возможна только через Взлет СП.

2. Вся необходимая информация по поводу подключения и настройки АССВ приведена в электронном руководстве к программе настройки АССВ-030.

3. Информация по поводу описания прибора и работы во Взлет СП приведена в руководстве на Взлет СП. Метка прибора в программе Конфигуратор должна лишь обеспечивать уникальность этого прибора среди всех существующих приборов.

4. Напоминаю, что сопровождение Взлет СП осуществляется по адресу sp@vzljot.ru


Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт
Отправлено: Chernomor от 07.02.2009, 10:47:28
Slava пишет- есть Взлет ЭМ Эксперт он через 485 подключен к АССВ 030 на другой стороне Siemens TC35. Модемы между собой соединяються, но при попытке в УП что либо прочитать в проекте связь обрываеться. Программа свежая.
vsp отвечатает - работа возможна только через Взлет СП.

      У нас аналогичная конфигурация, режим ЦСД, работа ч/з Взлет СП - результат был никакой. Заменили АССВ на ТС65. Так и работает на объекте. Не стоит тратить деньги на АССВ для работы в таком режиме при негарантированном результате. Есть проблема, правда, не связанная со Взлетом.

     При первой связи с удаленным модемом происходит сброс, при повторном наборе номера связь устойчивая, данные получаем. Кто знает как бороться с этим, ведь за соединение денежка капает.