Название: Связь расходомера ЭМ эксперт Отправлено: Slava от 03.02.2009, 15:19:11 Каким образом можно получить данные от расходомера ЭМ Эксперт через модемное соединение?
Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт Отправлено: M-TestER от 03.02.2009, 15:24:36 Через "Универсальный просмотрщик" загрузив соответствующий проект и выбрав "модемное соединение" при выборе способа связи (транспорта).
Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт Отправлено: Slava от 03.02.2009, 15:28:22 я этот вариант пробовал, модемы соединяються, но при попытке запросить какие либо данные модем бросает трубку
Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт Отправлено: M-TestER от 03.02.2009, 15:46:19 Может это (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3831.0) обсуждение поможет?
Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт Отправлено: Slava от 03.02.2009, 15:54:26 Эту тему я тоже уже читал. Проблемма такая: есть Взлет ЭМ Эксперт он через 485 подключен к АССВ 030 на другой стороне Siemens TC35. Модемы между собой соединяються, но при попытке в УП что либо прочитать в проекте связь обрываеться. Программа свежая.
Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт Отправлено: Slava от 03.02.2009, 16:40:28 И потом еще такой вопрос, если данный прибор можно опрашивать по модему, то какую метку (или идентификатор) ставить в конфигураторе Взлет СП? для всех приборов это описано в руководстве, а данные приборы отсутствуют
Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт Отправлено: vsp от 03.02.2009, 17:48:27 1. Если Вы используете на стороне прибора АССВ-030, то вряд ли Вы используете это устройство как простой модем. Это неоправдано дорого. Полагаю, Вы собираетесь работать либо в рабочем режиме CSD, либо в рабочем режиме GPRS. В этих двух случаях ПО Универсальный просмотрщик работать НЕ БУДЕТ, обмен ведется в другом протоколе. Работа возможна только через Взлет СП.
2. Вся необходимая информация по поводу подключения и настройки АССВ приведена в электронном руководстве к программе настройки АССВ-030. 3. Информация по поводу описания прибора и работы во Взлет СП приведена в руководстве на Взлет СП. Метка прибора в программе Конфигуратор должна лишь обеспечивать уникальность этого прибора среди всех существующих приборов. 4. Напоминаю, что сопровождение Взлет СП осуществляется по адресу sp@vzljot.ru Название: Re: Связь расходомера ЭМ эксперт Отправлено: Chernomor от 07.02.2009, 10:47:28 Slava пишет- есть Взлет ЭМ Эксперт он через 485 подключен к АССВ 030 на другой стороне Siemens TC35. Модемы между собой соединяються, но при попытке в УП что либо прочитать в проекте связь обрываеться. Программа свежая.
vsp отвечатает - работа возможна только через Взлет СП. У нас аналогичная конфигурация, режим ЦСД, работа ч/з Взлет СП - результат был никакой. Заменили АССВ на ТС65. Так и работает на объекте. Не стоит тратить деньги на АССВ для работы в таком режиме при негарантированном результате. Есть проблема, правда, не связанная со Взлетом. При первой связи с удаленным модемом происходит сброс, при повторном наборе номера связь устойчивая, данные получаем. Кто знает как бороться с этим, ведь за соединение денежка капает. |