Название: Подключение ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М Отправлено: Юрий_ от 28.08.2023, 08:40:59 Здравствуйте. Подскажите по схеме подключения ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М.
ВЭПС - "Питание и передача сигнала на вторичную аппаратуру производится по трехпроводной линии связи": Контакт 2 - Питание + ; Контакт 3 - Выход импульсный; Контакт 5 - Общий. Комментарий от производителей ВЭПС: "Да, верно, «минус» по питанию и импульсов подключается на общий контакт усилителя формирователя сигнала (5). У модификации ВЭПС-ПБ1-04 питание и передача сигнала на тепловычислители производится по 3-х проводной линии связи." Вопрос: Всё ли верно? Минус питания и импульсов подключать вместе? Название: Re:Подключение ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М Отправлено: Юрий_ от 28.08.2023, 09:40:45 ...Какой выставить режим на тепловычислителе, активный или пассивный?
Название: Re:Подключение ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М Отправлено: yura от 28.08.2023, 11:16:05 Добрый день.
Вопрос: Всё ли верно? Минус питания и импульсов подключать вместе? Так тут другого варианта и нет... ...Какой выставить режим на тепловычислителе, активный или пассивный? Судя по приведенной схеме со стороны ВЭПС'а импульсный выход не запитан, соответственно на тепловычислителе вход должен быть активным.Название: Re:Подключение ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М Отправлено: Юрий_ от 28.08.2023, 11:22:52 Благодарю! =)
Добрый день. Вопрос: Всё ли верно? Минус питания и импульсов подключать вместе? Так тут другого варианта и нет... ...Какой выставить режим на тепловычислителе, активный или пассивный? Судя по приведенной схеме со стороны ВЭПС'а импульсный выход не запитан, соответственно на тепловычислителе вход должен быть активным. |