Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Юрий_ от 28.08.2023, 08:40:59



Название: Подключение ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М
Отправлено: Юрий_ от 28.08.2023, 08:40:59
Здравствуйте. Подскажите по схеме подключения ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М.

ВЭПС - "Питание и передача сигнала на вторичную аппаратуру производится по трехпроводной линии связи":
Контакт 2 - Питание + ;
Контакт 3 - Выход импульсный;
Контакт 5 - Общий.

Комментарий от производителей ВЭПС:
 "Да, верно, «минус» по питанию и импульсов подключается на общий контакт усилителя формирователя сигнала (5).
У модификации ВЭПС-ПБ1-04 питание и передача сигнала на тепловычислители производится по 3-х проводной линии связи."
 Вопрос: Всё ли верно? Минус питания и импульсов подключать вместе?


Название: Re:Подключение ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М
Отправлено: Юрий_ от 28.08.2023, 09:40:45
...Какой выставить режим на тепловычислителе, активный или пассивный?


Название: Re:Подключение ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М
Отправлено: yura от 28.08.2023, 11:16:05
Добрый день.

Вопрос: Всё ли верно? Минус питания и импульсов подключать вместе?
Так тут другого варианта и нет...

...Какой выставить режим на тепловычислителе, активный или пассивный?
Судя по приведенной схеме со стороны ВЭПС'а импульсный выход не запитан, соответственно на тепловычислителе вход должен быть активным.


Название: Re:Подключение ВЭПС-ПБ1-04 к ТСРВ-024М
Отправлено: Юрий_ от 28.08.2023, 11:22:52
Благодарю! =)

Добрый день.

Вопрос: Всё ли верно? Минус питания и импульсов подключать вместе?
Так тут другого варианта и нет...

...Какой выставить режим на тепловычислителе, активный или пассивный?
Судя по приведенной схеме со стороны ВЭПС'а импульсный выход не запитан, соответственно на тепловычислителе вход должен быть активным.