Здравствуйте!
Вам в личку уже написали "Одна тема - один вопрос" ?
. Меня за "такое" сильно ругали тут.
Когда в теме много вопросов, такую тему крайне тяжело читать.
Но, сделаем исключение на злобу дня. Но только сегодня!
Вопрос №1.
Было пару узлов(024М и АССВ-030), которые работали в режиме CSD. Удалённой настройкой, АССВ были перенастроены на GPRS, соответственно в СП4 так же были внесены изменения. Проблема возникла в том, что перестал происходить вызывной звонок на номер АССВ средствами Взлёт СП4., т.е инициировать соединение можно только или инициативой АССВ( по расписанию) или прозвоном номера, что несколько неудобно, например для считывания наборов или часовых значений. C Узлами которые изначально настроены по CSD или GPRS, такая проблема отсутствует. Вопрос, что я мог сделать не так или упустить?
Вы точно не забыли в СП4 переключить "Режим" на "GPRS" в настройках подключения прибора/группы? Т.к. не приходит пока ничего другого на ум. Все должно работать при правильных настройках.
Вопрос №2.
Возможно ли включить функцию автовызов сразу для всех узлов?. Т.к сейчас необходимо на каждом узле включать её индивидуально, не смотря на проставленные галки "Использовать параметры системы".
Да, возможно, в окне "Список приборов". Создайте список, выделите нужные приборы, далее пункт меню "Дополнительно", "Автовызов".
Вопрос №3.
Возможно ли реализовать, что бы при съёме данных с АСДВ приоритет на обращения к COM порту отдавался ему? При большом к-ве узлов и включенном контроле, кто то, да обязательно его займёт, часто приходится менять номер порта для обхода этой проблемы. Съём данных с АСДВ занимает минуты, а обзвон АССВ может растягиваться на часы.
Заложено, но не реализовано. Пока можете воспользоваться Разрешенным интервалом сбора в параметрах, к примеру, чтобы сбор не выполнялся днем, когда Вы будете работать с оборудованием сами. Ну или можете закрывать текущие сеансе обмена в соответствующем окне когда это Вам необходимо, наверное так даже удобнее.
Вопрос №4.
Возможна ли в будущем поддержка Взлёт СП4 Мытищинских приборов серии ВТЭ, хотя бы П140, 140М?
Пока в планах не было. Можно ознакомиться
с текущем списком на включение.
Вопрос №5.
Графики - наглядная и удобная вещь. Как я понимаю они попали в релиз раньше времени, и пока просто не доработаны? Т.к. не хватает функций печати или экспорта, так же далеко не на всех приборах работает фильтр, даже на одинаковых, например 024М, на некоторых этих приборах он(фильтр) есть, а на некоторых почему то нет и выводится вся солянка.
Не совсем так. Проблем не замечали. Возможно у Вас не актуальная версия СП4? Приложите больше информации, скриншоты. Проверим. "Солянка" - это все доступные поля для вывода, для приборов они не группируются. Группировка доступна при просмотре данных
по точкам учета. М.б. Вы напутали их между собой?
Экспорт графиков реализован, но еще не до конца протестирован. Как только тестировщики дадут добро - так сразу добавим в ближайшем обновлении. Еще обратите внимание, что если окно сделать небольшого размера, то список доступных параметров может не влезть в него.