Прикрепленные к 4 и 5 посту скриншоты. Переменные Var 11(332773) и Var 13(332777). 4 варианта скриншотов (Старшим/младшим байтом/регистром вперед. Перебирал разные варианты). Значения на экране расходомера около 1500 кубов. Я бы скинул точные значения на расходомере, но он сейчас не под рукой, так что скриншоты того что читается ПР200 и соответствующие этому значения на экране расходомера смогу прислать только в понедельник.
Немного поэкспериментировал с прочитанным там значением Var11 - "9.49E+29". В виде байт в шестнадцатеричном представлении это "0x713FA626". Адекватное число из данного регистра должно быть от 0 до 1, поскольку мы читаем дробную часть накопленного объёма. Если переставить байты местами попарно, то есть сделать "0x3F7126A6", то это будет "9.42E-1 = 0.942". Но при этом заданная у вас настройка "Старшим байтом вперед" правильная...
Можете ли вы из этого ПО получить непосредсвенно modbus-ответ прибора на запрос данного регистра (в виде просто последовательности байт)? Хотелось бы понять как переданное прибором значение конвертировал ПР200.