Добрый день.
Если массовый обратный расход больше, чем подающий, в пределах Кпр (4%)
(это возможно вследствие погрешности измерений),
то фиксируется НС0, накапливается время НС0.
Если для НС0 включена реакция,
то для массовых подающего и обратного расходов устанавливается среднее значение
(превышение может быть для объёмных расходов).
Если реакция НС0 не включена,
для формулы тепла вида Q=m1h1-m2h2
в случае небольшой разности температур 1 и 2 может получиться отрицательное значение,
которое при накоплении тепла обнуляется.
Для исправления можно включить реакцию НС0.
А чтобы общие Гкал считало что необходимо сделать?