ЭРСВ-440ФВ выдаёт Ошибка "Низкое напряжение питания". Питание расходомера 23,9В. В чём может быть причина?
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #1 : 08.12.2020, 17:50:10 »

Тут только два варианта. Либо у Вас цешка неверно показывает, либо сам расходомер "сдох".
Записан
Metroluh
Пользователь
**

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 45


« Ответ #2 : 09.12.2020, 12:36:30 »

Тут только два варианта. Либо у Вас цешка неверно показывает, либо сам расходомер "сдох".
Есть третий вариант: измерение напряжения производится с отключенной нагрузкой  Grin
Записан
Gandicap
Наш человек
***

Харизма: 8
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 09.12.2020, 18:04:38 »

Тут только два варианта. Либо у Вас цешка неверно показывает, либо сам расходомер "сдох".
Есть третий вариант: измерение напряжения производится с отключенной нагрузкой  Grin
Нууууу, это уже полнейший не профессионализм.
Записан
nik_dp
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 4



« Ответ #4 : 19.12.2020, 13:56:00 »

Всем спасибо за помощь, проблема решена. И мультиметр и блок питания у меня исправны.