Доброе утро! У нас на станции по трубопроводу сырой воды Ду=400 установлен расходомер Взлет ЭР модификации 520Ф Ду=300, с выхода №1 данные поступают на теплосчетчик который используется как передатчик показаний по этому трубопроводу для программы Пролог. В паспорте написано, что при выпуске из производства установлено значение выхода №1 0,2 имп/л. Путем всевозможных вычислений и в итоге прибегая к системе "Монте-карло" получилась цена импульса, которую мы вписываем в теплосчетчик, равной 0,000625, при такой цене получаются самые близкие показания между дисплеями самого расходомера и теплосчетчиком. Максимальный расход по этому трубопроводу 400 м3/ч. Но не покидают сомнения, что эта цена импульса не верна. Помогите пожалуйста вычислить правильную цифру, надеюсь на вашу помощь. Спасибо, и жду от Вас ответа.
Анатолий, вот по такой формуле считается в спт приборы (1/0,2 имп/л/1000) в вашем случаи 0,005 нужно завести в СПТ.