Название: ТСРВ 026М работает некорректно Отправлено: mr.x от 31.01.2017, 06:37:53 Доброго времени суток...
В период подготовки к отопительному сезону 2016-17г.г. Провели модернизацию теплового пункта заменив ТСРВ 010 на ТСРВ 026М согласно проектной документации, в процессе эксплуатации выяснилось, что прибор ТСРВ 026М работает некорректно, завышает данные по потреблению тепло-энергии, не можем определить причину - ошибка проекта или погрешность прибора ? Название: Re:ТСРВ 026М работает некорректно Отправлено: Gandicap от 31.01.2017, 09:41:46 Скорее всего не правильно составлена карта программирования или ошибка в программировании. Что не конкретно работает не корректно? Было бы здорово если бы Вы выслали карту программирования и сведения по тепловому узлу. В Вашем вопросе нет никакой информации.
Название: Re:ТСРВ 026М работает некорректно Отправлено: yurik от 13.03.2017, 10:22:16 Завышать может только из-за расхода. Нужно проверить правильность веса импульса расходомеров в вычислителе.
Также стоит учесть, что ТСРВ-010 в отличае от тсрв-026, умеет воспринимать сигнал с частотой больше 100 Гц. 1. Нужно импульсные выходы расходомеров переводить в активный режим, а входы вычислителя в пассивный. 2. Убедиться, что в самих расходомерах выходной сигнал настроен на низкую частоту. |