Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: esta от 11.01.2012, 06:36:01



Название: Режим функционирования ТСРВ-010М
Отправлено: esta от 11.01.2012, 06:36:01
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Тепловычислитель - ТСРВ-010М.
Два трубопровода, прямой и обратный. Имеется ГВС, но также имеется подмешивание хол. воды. В итоге на прямой расход меньше, чем на обратке.
Сейчас установлен режим "Б-0".  По этой причине не ведутся архивы. Посоветуйте, какой режим поставить?


Название: Re:Режим функционирования ТСРВ-010М
Отправлено: тов.Андрей от 11.01.2012, 15:44:10
На сколько я понял у вас открытая система ТС, где можно не только забрать теплоноситель на ГВС, но и "долить" в ТС какую-то свою, т. н.  "холодную" воду. Так?
Вот интересно, а ТСО согласна с такой ТС?
Не должен потребитель что-то доливать в теплосеть.

Почитайте РЭ часть 2. На сколько я знаю, все режимы ТСРВ-010М, которые бы вам подошли,  не допускают превышения массы обратки над массой подачи.
Без переделки действительной ТС похоже не обойтись.