Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
|
|
« : 21.12.2017, 10:16:14 » |
|
Смонтировали УУТЭ на котельной, состав оборудования:
1. Тепловычислитель ТСРВ-043 2. УРСВ-542ц 3. ИУ-042 двухлучевой 4. Взлет ТПС 5. Датчики давления
прибор приобретали напрямую от ТД Взлет прибор пришел настроеный все необходимые паспортные значения вбиты в тепловычислитель и урсв-542ц ( вес импульса, верхние и нижние уставки (пороги) и тп.)
на станции работают два насоса производительностью 250 м3/ч каждый , насосы с ЧРП
суммарный расход со станции составляет 500 м3/ч
Портативный прибор Заказчика (котельной) показывает расход на местах ИУ , 517 м3/ч
Показания УРСВ-542ц - G1= 650 м3/ч G2=640 м3/Ч
что в итоге по приборам выходит КПД котла не 100% , а 120 или 130% , Заказчик не не согласен с данными по расходу.
прямой участок на месте установке ИУ есть
показания от ЧРП на табло прибора не скачут
вес импульса согласно паспорту
почему так может быть ? подскажите версии
|