Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: tmax23 от 29.10.2018, 06:46:23



Название: OPC-server в СП4
Отправлено: tmax23 от 29.10.2018, 06:46:23
Добрый день!

При создании набора, имеется галочка "Разрешить доступ через OPC". Не могу понять ее назначение. Установил MasterSCADA, она не видит OPC-server. Скачал и установил Ваш OPC-server, SCADA его видит, но нет переменных относящихся к СП4. Подскажите пожалуйста, как мне получить доступ к набору СП4 через OPC?


Название: Re:OPC-server в СП4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.10.2018, 13:01:20
Здравствуйте!

Во Взлет СП4 свой собственный OPC-сервер и он по умолчанию скрыт, т.к. мы пока не определились с его лицензированием. Для того, чтобы его использовать, необходимо выполнить несколько не сложных действий. Напиши на sp@vzljot.ru просьбу включить OPC, в свободной форме, Вам вышлют инструкцию.


Название: Re:OPC-server в СП4
Отправлено: tmax23 от 29.10.2018, 13:13:46
Уже ответили, спасибо!