Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: Senpai от 21.06.2019, 15:01:08



Название: Чтение\программирование данных АССВ-030
Отправлено: Senpai от 21.06.2019, 15:01:08
Есть два модема разной модификации, но одной марки АССВ-030. Белого цвета и синего с  прозрачной крышкой.

Не могу прочитать данные с обоих адаптеров. Подключаю шнуром USB/232. Адаптеры перевожу в положение программирования ( Клемма SK1 "П1 и П2" перевод в OFF.). Запуск программы СП-4 для АССВ-030. Жму кнопку, прочесть данные. Идёт загрузка и потом ошибка 0000006F. Как только я не издевался над ними, всё равно приводило к этой ошибке. Читал мануалы. Делал так как там описано и ничего не помогало. Решил рабочий адаптера прочесть. Отключил его от действующей линии и перевёл в программирование. Но результат тот же. Ошибка 0~06F. Думал что драйвер устаревший или кабель не рабочий. Программировал адаптер марки Лерс GSM Plus этим же кабелем и всё отлично запрограммировалось без каких либо проблем. А вот АССВ-030 ни в какую.

В чём может быть проблема? Ошибка одна и та же.

И ещё, в вашем мануале отсутствует информация старого образца АССВ-030 в белом корпусе, лишь в синем только. Ибо они отличаются друг от друга подключением. У синего есть "мама" 232 вход, а у белого лишь клемма XS5 с 4-мя зажимами TxD/RxD/GND/RTS. Подключался я к трём первым. Потом по вашему мануалу подключался уже в двум клеммным колодкам XS5 и XS4 на 5 жил. Всё равно выдавало ошибку.

Объясните пожалуйста, как подключиться правильно к АССВ-030 в синем корпусе и в белом корпусе адаптера.


Название: Re:Чтение\программирование данных АССВ-030
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.06.2019, 15:42:20
Здравствуйте!

В приложении "Настройка адаптеров АССВ-030" есть два руководства: "Конструкция с внешним разъемом DB9" (синий корпус) и "Конструкция без внешного разъемом DB9" (серый корпус).

Посмотрите какая у Вас версия Взлет СП4? В версии 4.0.23 были сделаны улучшения:
"- выполнено улучшение поддержки USB-RS232 конвертеров со стороны программ настройки адаптеров АССВ-030 и АСЕВ-040".

Также, обратите внимание, что при обновлении ПО адаптера, очень рекомендуется еще задействовать CTS (раздел 3.2. "Программная настройка" руководства по программе настройки АССВ-030).

И последнее - подскажите что за модель конвертера у Вас, последняя ли версия драйвера для него в системе? Есть ли возможность опробовать иную модель?


Название: Re:Чтение\программирование данных АССВ-030
Отправлено: Senpai от 26.06.2019, 09:35:48
СП-4 Версия 4.0.27.10
Модель шнурка TRENDnet TU-S9.

Возможности, использовать других шнурков, нет.

Драйвер: Prolific USB-to-Serial Comm Port.
версия драйвера: 3.2.0.0


Название: Re:Чтение\программирование данных АССВ-030
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.06.2019, 15:57:54
По версии СП4 все хорошо.

А вот по шнурку сказать уверено нельзя. Я бы все-таки на Вашем месте поискал бы иной конвертер, тем более когда есть такие вот статьи (https://blog.volobuev.su/trendnet-tu-s9/). Мало ли что там в системе происходит, когда есть драйвера разных версий, что вероятно.