Название: конфигурация 024М
Отправлено: dmitryt от 16.08.2011, 16:25:34
Имеем 3 системы (контура). отопление П/О и 2 ГВСа П/О, всего 6 труб. можно ли сконфигурировать 024М под эту конфигурацию?
Спасибо.


Название: Re:конфигурация 024М
Отправлено: dimoniche от 17.08.2011, 16:10:49
Можно.

Используйте 3ТС по 2 ТР в каждой.


Название: Re:конфигурация 024М
Отправлено: andr62 от 17.08.2011, 17:31:27
ТСРВ-024М как раз поддерживает три независимые теплосистемы. Скорее всего, вам подойдут типовые схемы: А22-22 для горячей воды с циркуляцией и А32-00 джля закрытой системы отопления.